12.3 化学品管道输送


12.3.1  通过管道输送化学品时应符合下列要求:

    1  输送系统设备、管道的化学稳定性应与所输送化学品的性质相容;

    2  应设置液位监控、自动关闭装置及溢流应对设施。

12.3.2  常用化学品与工业塑胶管道选择应符合下列要求:

    1  输送非腐蚀性有机溶剂时宜采用低碳不锈钢管;

    2  输送酸、碱类和腐蚀性有机溶剂时宜采用塑料管,并应设置防泄漏保护套管;

    3  用于管道系统的垫片,宜采用与所输送化学品相容的氟橡胶、聚四氟乙烯或其他与所输送化学品相容的材料;

    4  阀门和附件的材质宜与管道材质一致。