中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 竖向设计


5.3.1  印制电路板工厂场地的竖向设计应符合城市规划、防洪排涝要求,应与场外已有道路和规划道路的排水系统及工厂周围的地形标高相协调。场地最低设计标高应比周边市政道路的最低路段标高高出0.2m以上。

5.3.2  场地内应设有排除地面及道路路面雨水至城市排水系统的设施,且宜采取雨水回收利用措施。

5.3.3  竖向设计应与总平面布置同时进行,应结合实际地形、生产工艺、运输方式合理确定竖向布置方式。

5.3.4  竖向设计宜采用平坡式或台阶式。当采用台阶式时应根据地形和地质条件、建筑物大小、生产工艺、运输方式、建筑密度、管线敷设等因素确定台阶宽度。

5.3.5  建筑物室内地坪标高高出室外地坪标高不应小于0.15m。

5.3.6  建筑物装卸货平台的标高应与运输车辆的型号相匹配,满足装卸要求。

5.3.7  厂区出入口标高不宜低于厂外道路路面标高。

条文说明

5.3.1  城市规划从总体上做了区域性防洪排涝安排,因此工厂场地竖向设计地面标高至少应高出所在地块周边道路最低路段标高0.2m,以保证场地水可排出场外。但要与市政道路的雨水管接口标高相协调,防止市政雨水管埋深不足,场地雨水管接不进去。

5.3.2  场地内雨水收集及排除方式有多种,明沟、暗沟、地下管沟等,不论采用哪种方式都应做到有组织排水,不留死角,顺畅排出,没有内涝。雨水回收可节省淡水资源,可以用来道路洒水,绿化洒水等。

5.3.3  在总平面图设计的同时就应考虑竖向设计。设计时应了解实际地形,在平面尺度、空间尺度上留有余地,满足总平面布置要求,利用地形、地势为生产运输创造有利条件。

5.3.4  台阶宽度首先要满足生产要求、运输要求、管线敷设要求。太宽会造成土方量过多,太窄会给生产使用带来困难。

5.3.5  工厂建筑物室内外高差一般为0.15m~0.30m,本条规定不小于0.15m。如有排水不良的地段可适当加大室内外高差,避免水害。

5.3.6  在设计高站台低货位时,站台的高度应与运输车辆的车厢高度相匹配。普通货车站台高度一般为0.9m,标准货柜车的站台高度一般为1.3m。

5.3.7  厂区出入口标高高于厂外道路路面标高,主要防止场外道路路面雨水涌入厂内。如不能高出厂外道路时,应在入口处做截水沟,防止雨水流入厂内。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

印制电路板工厂设计规范 GB51127-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读