中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.4 工艺循环冷却水


10.4.1  印制电路板生产工艺循环冷却水系统应符合下列要求:

    1  水温、水压及水质要求应根据生产工艺条件确定。对于水温、水压、运行等要求差别较大的设备,工艺循环冷却水系统宜分开设置;

    2  层压机冷却水供水系统宜采用间接换热开式系统;

    3  应设置过滤器,且宜配置备用过滤器,过滤精度应根据工艺设备对水质的要求确定;

    4  当循环水量大于100m³/h时,应设置水质稳定处理装置。

10.4.2  工艺循环冷却水系统的管路应符合下列规定:

    1  应设超压泄压阀、排气阀和排污管;

    2  管道的布置应满足均匀配水的要求;

    3  根据生产工艺的水质要求,工艺冷却水管道的材质可采用不锈钢管、塑料给水管或镀锌钢管,管道附件与阀门宜采用与管道相同的材质;

    4  非保温的不锈钢管与碳钢支吊架之间的隔垫应采用绝缘材料,保温不锈钢管应采用带绝热块的保温专用管卡;

    5  工艺循环冷却水系统的管路应便于维护检修与调试。

条文说明

10.4.1  与其他设备的压力、温度相差较大的设备循环水系统宜单独设置,以降低系统运行温度或系统运行费用。

    印制电路板工厂的层压机循环冷却水,一般采用开式机械通风冷却塔换热。层压机冷却水供水压力不应超过其产品要求的压力,否则压力过高冷却水容易进入热油系统。

    设置过滤器可减少循环水中悬浮物对设备产生的影响,设置水质稳定器可保证系统水质。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

印制电路板工厂设计规范 GB51127-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读