中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 总平面布置


5.2.1  印制电路板工厂的总平面布置应符合下列要求:

    1  建筑物、构筑物等设施宜联合、多层布置;

    2  厂区功能分区应明确,道路宽度应满足消防、运输、安全间距等要求;

    3  建筑物外形宜规整,各项设施的布置应紧凑合理。

5.2.2  各建筑物间距应满足消防、运输、安全、卫生等要求,并应符合各种工程管线的布置、绿化布置、施工安装与检修、竖向设计的要求。

5.2.3  总平面布置应利用地形、地势及工程地质条件,按下列要求进行布置:

    1  应依据生产工艺要求布置建筑物、构筑物及有关设施;

    2  应满足场地排水及道路接口的竖向设计要求;

    3  应根据物流装卸、废水重力流等因素进行竖向设计;

    4  扩建、改建工程应优先使用原有设施。

5.2.4  主厂房距离城市交通主干道路宜大于50m,与城市交通干道之间有城市绿化带时可适当减少,但不得小于25m。主厂房应位于散发有害气体粉尘的污染源全年最小频率风向的下风侧。

5.2.5  动力站宜靠近主厂房布置。废水处理站宜位于场地地势较低处,且靠近废水排出口,并应布置在全年最小频率风向的上风侧。

5.2.6  化学品库应单独设置、单独管理,应位于厂区的边缘地带,并用围栏或围墙隔开。

5.2.7  资源回收站可单独设置,也可与其他辅助设施组合布置。

5.2.8  宿舍、食堂、活动室宜与生产区分开,成组布置。

5.2.9  建筑物之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

5.2.10  消防车道设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472的有关规定。

条文说明

5.2.1  本条规定了总平面布置应符合下列要求:

    1  从节地角度出发,在符合生产流程和使用功能要求的前提条件下,建筑物构筑物等设施宜集中、联合、多层布置,减少其间距和占地面积。

    2  按功能划分街区,使同一功能的各项设施布置在一个区内,不仅有利于节约用地,且便于生产管理。街区通道的宽度对厂区占地影响较大,在满足消防安全、交通运输、各种管线的敷设、环境卫生的同时,应合理确定街区通道宽度。

    3  街区和建筑物外形规整,避免局部凸出或凹进,减少场地零碎地块,提高土地利用率。

5.2.2  建筑物间距关系到总平面是否紧凑合理,对厂区用地影响较大。间距过宽不仅浪费土地,还会增加管线长度,运输线路;过窄则不能满足有关工程设施及管线布置的技术要求。

5.2.3  充分利用地形、地势,合理布置建筑物、构筑物等设施,可以减少基础建设工程量,保证工程质量。山区丘陵地带,场地坡度大,建筑物应平行等高线布置,可减少土石方工程量。竖向设计可采用台阶布置形式,利用台阶高差为装卸场地的高站台低货位创造条件。

5.2.4  有洁净要求的主厂房布置,应满足现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472的要求,特别是防尘、防振的要求。

5.2.5  主厂房是动力负荷需求中心,动力站靠近主厂房布置可减少动力管线长度及线路损耗。废水处理站位置选择应考虑节省能源,实现重力流并减少对厂区的污染影响。

5.2.6  在生产过程中使用的化学品存在一定危险性,为便于安全,降低危害造成的损失,应远离主厂房、远离人群设置。

5.2.7  在生产过程中会产生一定量的固体废弃物,作为资源可回收再利用,减少资源浪费,故应设置一定规模的存放空间,同时也利于厂区环境管理。

5.2.8  厂区作为一个完整的生产群体,单身宿舍,食堂及职工娱乐活动室必不可少,宜自成一区,分开管理,避免给生产带来安全隐患。

5.2.10  工厂总平面设计涉及国家多项政策、法令,标准、规范,除执行本规范要求外,还应符合国家现行的防火安全、交通运输、卫生环保等有关规范的规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

印制电路板工厂设计规范 GB51127-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读