4.4 工艺区划与设备布置


4.4.1  印制电路板生产区域应按产品工艺流程划分,同一生产工序的生产设备宜根据设备种类集中布置。

4.4.2  振动敏感设备应远离振动源布置。

4.4.3  生产线的主要生产区域应设置设备搬入口或搬入通道。

4.4.4  印制电路板工厂应设有原辅材料和废料仓储设施,库房设置应符合下列要求:

    1  应根据所存储物料的物理、化学性质和存储环境的要求分类设置;

    2  原辅材料的库房宜选择适于先进先出的存储方式;

    3  主要原辅材料和产品库房应设出入库的运输通道;

    4  日常生产所需的化学药品应储存在生产线的化学品存储间(区)内,化学品中间体或原料应储存在化学品站或化学品库内,并均应满足安全要求;

    5  生产中产生的废料、固废储存场地应符合现行国家标准《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》GB 18599的有关规定;

    6  危险废物储存场地应符合现行国家标准《危险废物储存污染控制标准》GB 18597的有关规定。

4.4.5  厂房的人流、物流出入口应分别设置,互不影响。

4.4.6  设置参观通道时,通道与主生产区之间应采用实体墙分隔。

4.4.7  印制电路板工厂宜设化学试验室和物理试验室。化学试验室宜布置在电镀工序附近。

条文说明

4.4.1  工艺设计首先应进行工艺区划,即划分车间内各生产工段或生产组。同一生产工序内的同类设备宜集中布置,便于管理,也可减少物料运输量。