中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12 噪声控制


12.0.1  导线应根据变电站地理环境条件合理选用,并应采取措施降低导体和金具电晕噪声。

12.0.2  低噪声设备或外部降噪措施应通过技术经济比较合理选用。

12.0.3  外部降噪措施可通过设置隔声、吸声、消声和隔振等设施降低噪声的传播。

条文说明

12.0.1  1000kV导线运行电压高,环境气候特征变化大,容易产生电晕噪声,因此应该更严格控制导线、金具电晕的发生条件。

12.0.2  变电站内主变压器和高压电抗器是主要的持续噪声发生源,受制造工艺限制,如降低设备本体噪声水平将增加设备制造难度及造价,增加设备体积并对受运输条件限制的工程产生颠覆性影响时,可采取外部降噪措施。

12.0.3  外部降噪措施,指可在强噪声设备旁或在噪声敏感点附近围墙上设置隔声屏障;对变压器和1000kV并联电抗器,通过设置将本体包容散热器外置的隔声罩可大幅度降低设备噪声影响。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

1000kV变电站设计规范 GB50697-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读