中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 断路器


5.2.1  断路器型式的选择应根据工程具体情况以及设备制造和供应条件,结合国家相关产业政策,经过技术经济比较后确定。可采用气体绝缘金属封闭开关设备、复合电器或罐式断路器。

5.2.2  断路器的参数要求应根据1000kV系统的特点,经系统研究后确定。

条文说明

5.2.1  特高压交流试验示范工程经过充分论证,晋东南1000kV变电站1000kV设备采用气体绝缘金属封闭开关设备,南阳(开关站)、荆门1000kV变电站1000kV设备采用HGIS。南阳1000kV开关站1000kV设备曾考虑采用AIS,但综合考虑国内设备制造厂生产能力和设备安全运行、工程工期以及节约土地资源等因素,选用HGIS。

5.2.2  由于1000kV系统短路电流的直流分量衰减慢,时间常数长,断路器快速开断直流分量大,电流过零点延迟。断路器开断短路电流时的暂态恢复电压(TRV)也与超高压断路器有较大的区别。在端部故障的条件下,TRV的上升率较延伸的IEC标准略高;在失步的条件下,开断TRV时的情况更加严重。断路器是否装设合闸、分闸电阻,电阻值及接入时间应考虑限制操作过电压要求及设备制造水平,进行技术经济综合论证后确定。

    特高压交流试验示范工程的研究表明:对于采用一个半断路器接线的1000kV配电装置,主变压器的投切主要由500kV侧断路器完成,因此主变压器1000kV母线侧断路器可不装设合闸电阻。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

1000kV变电站设计规范 GB50697-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读