5.4 互感器和避雷器


5.4.1  独立式电压互感器宜采用电容式、非叠装式电压互感器。

5.4.2  1000kV系统应选用无间隙金属氧化物避雷器,并应满足过电压保护及绝缘配合的要求。

5.4.3  变压器侧及线路侧应设置避雷器。母线、并联电抗器是否装设避雷器应根据雷电过电压计算结果或模拟试验确定。避雷器与被保护设备之间的距离应满足绝缘配合要求。

条文说明

5.4.1  为了便于调试和试验,独立式1000kV电压互感器采用电容式、非叠装式电压互感器,即电容分压器与电磁单元分离,具体内容可参见现行国家标准《1000kV交流系统用电容式电压互感器技术规范》GB/Z 24841,的有关规定。

5.4.2  避雷器的选择可参照现行国家标准《1000kV特高压交流输变电工程过电压和绝缘配合》GB/Z 24842的有关要求。

5.4.3  为限制雷电过电压及操作过电压,变压器侧及线路侧应设置避雷器。母线、并联电抗器是否装设避雷器及安装位置,应考虑启动方式、线路进线段保护角等因素,根据雷电过电压计算结果或模拟试验确定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

1000kV变电站设计规范 GB50697-2011