中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.1 计算机监控系统


10.1.1  计算机监控系统和二次接线的设计应符合现行行业标准《220kV~500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》DL/T 5149、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》DL/T 5136和《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T 5137的有关规定。

10.1.2  1000kV变电站应采用计算机监控的控制方式,监控系统主机和操作员工作站均宜单独配置,并应按双重化原则设置。

10.1.3  全站宜集中配置一套公用的同步对时系统,时钟源宜按双重化配置,对时精度应满足控制、保护、故障测距及相角测量装置等二次系统要求。

10.1.4  电力二次系统的安全防护设计应符合“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的原则,并应采取相应的隔离和认证措施。

条文说明

10.1.2  主机和操作员工作站是兼用方式或是单独配置,在500kV变电站中均有采用,一般视变电站建设规模和运行要求等因素确定。考虑到1000kV变电站在系统中的重要地位,其监控功能要求和系统可靠性、可用率指标均应高于常规500kV变电站,故规定主机和操作员工作站均按双重化原则单独配置。

10.1.3  同步时钟系统有分散设置和集中设置两种模式。分散方式一般按控制楼和各继电器小室分别设置,系统构成简单,但无备用时钟,若某一继电器小室的同步时钟故障,则造成该小室测控、保护装置等二次设备的同步对时信号丢失。集中设置方式在高压直流换流站应用已较为广泛,即全站集中配设两套同步主时钟,采用双重化冗余配置互为热备用方式,当任一主时钟故障退出时,另一主时钟实现自动无缝切换,以保证测控、保护及自动化装置的同步对时精度和对时接口要求。

    两套主时钟设备安装在主控楼或任两个继电器小室,其他继电器小室配置同步时钟信号扩展装置,主时钟与扩展装置通过光纤连接。

10.1.4  根据电力二次系统安全防护的整体部署要求,特高压变电站实时控制区(安全区Ⅰ)的典型应用包括计算机监控系统、五防系统、安控装置、保护装置等,非控制生产区(安全区Ⅱ)的典型应用包括故障录波及故障测距系统、电量计费系统、保护子站等,管理系统(安全区Ⅲ)的典型应用包括站长工作站、仿真培训工作站等。因此,为满足各安全区之间横向隔离及纵向安全认证的要求,在安全区Ⅰ和安全区Ⅱ之间采用逻辑隔离措施,在安全区Ⅰ、Ⅱ与安全区Ⅲ之间采用反向安全隔离装置,安全区Ⅰ、Ⅱ与电力调度数据网之间采用纵向加密认证装置,安全区Ⅰ、安全区Ⅱ通过内部或公共电话网络实现与调度端的数据传输或远程维护时采用拨号安全认证装置。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

1000kV变电站设计规范 GB50697-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读