中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.3 电磁抗干扰措施


10.3.1  二次设备的抗扰度等级应符合国家现行标准《500kV变电所保护和控制设备抗扰度要求》DL/Z 713的规定。

10.3.2  继电器小室应采取屏蔽措施。当毗邻高压配电装置布置时,宜采用金属网屏蔽方式,且整体屏蔽效能不宜小于30dB。

10.3.3  主控制室及计算机室的屏蔽措施应根据其在变电站中的具体位置确定。一般远离高压配电装置布置的主控室和计算机室可不采取专用屏蔽措施。

10.3.4  主控制室、计算机室、继电器小室、敷设二次电缆的沟道和配电装置就地端子箱等处,宜采用截面不小于100mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密相连的等电位接地网。

条文说明

10.3.1  根据国网电力科学研究院关于《1000kV变电站保护小室屏蔽措施研究》专题报告的研究结论和专家评审意见,1000kV变电站所具有的电磁骚扰源的种类与500kV变电站大体一致,现行行业标准《500kV变电所保护和控制设备抗扰度要求》DL/Z 713-2000所规定的10项试验项目,基本反映了1000kV变电站中的电磁骚扰现象,故二次设备抗干扰要求可继续沿用原有的10项试验项目。但1000kV变电站在开关操作中产生的电磁骚扰水平比500kV变电站要大,尤其是当采用敞开式配电装置时,在隔离开关操作空载母线时所产生的阻尼振荡磁场水平将有所提高。因此,对1000kV敞开式配电装置室外二次设备的阻尼振荡磁场抗扰度试验水平宜适当提高,阻尼振荡磁场抗扰度试验等级可按200A/m(峰值)考虑。

10.3.2  为下放在配电装置就地布置的继电器小室考虑一定程度屏蔽措施,以减弱空间电磁场对二次设备的电磁搔扰,这在500kV变电站工程设计中已证明是必需的。

    国网电力科学研究院《1000kV变电站保护小室屏蔽措施研究》专题研究报告提出1000kV继电器小室的屏蔽效能宜按30dB考虑,并推荐1000kV变电站继电器小室的屏蔽结构可采用钢筋混凝土建筑内衬金属板网方式或双层亚型钢板建筑方式。对于钢筋混凝土建筑内衬金属板网方式,考虑到施工的方便性和屏蔽效能的要求,推荐采用丝梗厚度为1.2mm、孔眼宽度为7mm、丝梗宽度为1.2mm、节距为25mm的钢板网。

10.3.3  国网电力科学研究院在《1000kV变电站保护小室屏蔽措施研究》专题报告中分析,变电站的电磁骚扰虽然很严重,但其影响范围较小。隔离开关等操作产生的骚扰衰减速度很快,以距离的平方或立方的倒数成比例衰减。因此,当主控室、计算机室位置距离高压设备较远时,由高压开关操作产生的空间电、磁场数值很小,不足以引起主控室及计算机室设备的工作异常,故可不考虑屏蔽措施。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

1000kV变电站设计规范 GB50697-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读