中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 主变压器


3.0.1  主变压器容量和组数的选择,应根据现行行业标准《电力系统设计技术规程》DL/T 5429的有关规定和审定的电力系统规划设计方案确定。变电站同一电压网络内任一组变压器事故停运时,其他元件不应超过事故过负荷的规定。凡装有两组及以上主变压器的变电站,其中一组事故停运后,其余主变压器的容量应保证该站全部负荷的70%。

3.0.2  主变压器宜选用单相自耦变压器,应根据系统和设备情况确定是否装设备用相。

3.0.3  主变压器公用绕组的容量,应根据系统潮流和自耦变压器第三绕组侧无功补偿容量的配置进行校核。

3.0.4  主变压器调压方式的选择,宜采用中性点无励磁调压方式。当采用有载调压时,应经过技术经济综合论证后确定。

条文说明

3.0.2  自耦变压器与同容量的普通变压器相比具有很多优点:消耗材料少,造价低;有功和无功损耗少,效率高;高中压线圈为自耦联系,阻抗小,对改善系统的稳定性有一定作用;可以扩大变压器极限制造容量,便于运输和安装。因此,1000kV主变压器宜选用自耦变压器。考虑到主变压器的运输和制造难度,1000kV主变压器推荐采用单相自耦变压器。

    应根据变压器的参数、运输条件和系统情况等因素,确定是否设置站内或区域备用相。

3.0.3  自耦变压器的二次侧容量由两部分组成:一部分是通过自耦变压器的串联绕组直接传输过来;另一部分是通过公共绕组的电磁感应传输过来,该容量一般称为电磁容量或计算容量。当自耦变压器中压侧与低压侧的传输容量达到电磁容量时,高压侧便不能向中压侧送电。因此,应根据系统潮流和自耦变压器第三绕组侧的无功补偿容量配置,校核主变压器公用绕组的容量。

3.0.4  主变压器调压方式的选择,应符合现行国家标准《1000kV交流系统电压和无功电力技术导则》GB/Z 24847的有关要求。

    1000kV主变压器的中压线端为500kV,在中压侧线端调压无论是从绝缘可靠性还是开关的选择上,都存在很大困难。对变压器本身来说,500kV调压线圈和调压引线也非常难处理,会影响变压器的绝缘可靠性。如采用外置调压器的方式,由于调压器线圈必然为500kV全绝缘结构,绝缘结构也较为复杂。因此,1000kV主变压器推荐采用中性点调压方式。当主变压器采用有载调压时,应经过技术经济论证后确定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

1000kV变电站设计规范 GB50697-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读