中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.3 钢筋


9.3.1 钢筋应采用经检验合格产品,其质量应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1和《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2的有关规定。严禁使用旧钢筋。
9.3.2 钢筋应平直、无损伤,其表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
9.3.3 受力钢筋的弯折和弯钩应符合下列规定:
    1 光圆钢筋弯折时,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍;
    2 带肋钢筋弯折时,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的4.0倍;

图9.3.3 光圆钢筋末端做180°弯钩
    3 光圆钢筋末端做180°弯钩时,其弯后平直段长度不应小于钢筋直径的3.0倍(图9.3.3)。
9.3.4 箍筋的末端应作弯钩。箍筋的弯折和弯钩应符合下列规定:
    1 箍筋弯折处的弯弧内直径不应小于受力钢筋直径;
    2 对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°;对有抗震设防要求的结构构件,箍筋弯钩的弯折角度应为135°(图9.3.4);
    3 对一般结构构件,箍筋弯后平直段的长度不应小于箍筋直径的5倍;对有抗震设防要求的结构构件,箍筋弯后平直段的长度不应小于箍筋直径的10倍。
9.3.5 钢筋宜采用机械设备进行调直,也可采用冷拉方法调直。当采用冷拉方法调直钢筋时,光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%,带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%。

图9.3.4 抗震构件箍筋
9.3.6 现浇混凝土构件钢筋的安装应满足下列规定:
    1 现浇柱、梁、板和楼梯等构件的钢筋应按设计要求进行安装;宜采用定位件固定钢筋位置。
    2 对混凝土楼板,走道或厨房、卫生间楼板的钢筋网靠外围两行钢筋的交叉点应全部扎牢,中部部分交叉点可间隔交错扎牢,并应保证受力钢筋不产生位置偏移;卧室或客厅大开间楼板的钢筋网应全部扎牢,相邻铁丝应扎成八字形。
    3 梁、板钢筋绑扎搭接接头不宜位于构件中部和端部,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。搭接长度应符合表9.3.6的规定。钢筋搭接区段的中心和两端应用铁丝扎牢。绑扎搭接接头在受拉区内时HPB300级光圆钢筋末端应做弯钩。
表9.3.6 纵向受拉钢筋的最小搭接长度(d为钢筋直径)
注:两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算。
    4 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不宜大于50%(图9.3.6)。

图9.3.6 同一连接区段纵向受拉钢筋绑扎搭接接头
注:图中所示搭接接头同一连接区段内的搭接钢筋为两根,当各钢筋直径相同时,接头面积百分率为50%。
    5 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋;箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。
    6 梁和柱的箍筋,应与受力钢筋垂直设置,其交叉点必须全部扎牢;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。
    7 构造柱钢筋与圈梁钢筋应绑扎连接,在柱脚、柱顶与圈梁相交的节点处应加密柱箍筋,箍筋加密区长度可取为柱截面高度。
    8 圈梁钢筋绑扎宜在侧模板安装前进行;圈梁与构造柱钢筋交接处,圈梁钢筋应放在构造柱钢筋内侧,锚入构造柱内的长度应符合设计要求。
条文说明
9.3.1 旧钢筋包括旧房拆除后回收的钢筋,以及通过其他渠道得到的使用过的钢筋。旧钢筋的形状、力学性能均已发生显著变化,不得在住宅结构中再使用。
9.3.3~9.3.5 对各种级别的普通钢筋弯钩、弯折和箍筋的弯弧内直径、弯折角度、平直段长度分别提出要求。受力钢筋弯钩、弯折的形状和尺寸对于保证钢筋与混凝土协同受力非常重要。根据构件受力性能的不同要求,合理配置箍筋有利于保证混凝土构件的承载力,特别是对配筋率较高的柱、受扭的梁和有抗震设防要求的结构构件更为重要。
    盘条供应的钢筋使用前需要调直。调直宜优先选用机械方法,以有效控制调直钢筋的质量;也可采用冷拉方法,此时应控制冷拉伸长率,以免降低钢筋的受力性能。
9.3.6 钢筋定位件用来固定混凝土构件中的受力钢筋,保证钢筋的位置偏差符合要求。钢筋定位件可采用水泥砂浆或混凝土制成的垫块、金属马凳、梯子筋等。受力钢筋的品种、级别、规格和数量对结构构件的受力性能有重要影响,必须符合设计要求。搭接区段的箍筋对于约束搭接传力区域的混凝土、保证搭接钢筋传力至关重要。根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定,给出了搭接长度范围内的箍筋直径、间距等构造要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

村镇住宅结构施工及验收规范 GB/T50900-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读