中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 一般规定


4.1.1 地基和基础施工前,应了解邻近既有建筑物或构筑物的结构形式、基础埋深和地基情况等;当地基和基础施工可能影响邻近既有建筑物或构筑物的安全时,应采取有效的处理措施。
4.1.2 地基和基础施工的轴线定位点、高程水准基点,应妥善保护,并定期复测。
4.1.3 地基和基础宜避开雨天施工;雨期施工时,应采取排水及覆盖措施。
4.1.4 地基和基础冬期施工时,应符合下列规定:
    1 应清除现场道路和施工地点的冰雪;
    2 应挖除影响地基和基础施工的冻土,并应采取防冻措施;
    3 不得使用冻结的材料进行基槽回填。
4.1.5 地基和基础施工过程中,当遇有沟槽、洞穴、古井、古墓、暗塘等软硬不均匀土层,应挖除软弱土层或填充物,并应换土填实;当遇有文物、化石或古迹遗址等,应立即保护好现场并报请当地文物管理部门处理。
4.1.6 对特殊土地基,宜按国家现行相关标准或根据当地经验采取处理措施。
条文说明
4.1.1 当村镇建设用地紧张、建筑密度较大时,相邻建筑施工可能影响已有建(构)筑物的安全,如在邻近建(构)筑物旁的开槽深度超过邻近建(构)筑物基础埋深,“挖土卸载”易引起邻近建(构)筑物附加沉降或不均匀沉降,造成其上部结构局部裂损或局部倾斜等。因此,地基基础施工前,应根据可能对邻近建(构)筑物产生的影响,采取必要的处理措施。
4.1.2 地基和基础的施工测量,除开工前复测放线外,在施工过程中,对轴线定位、标高等还应经常进行测量,校核是否符合设计要求。
4.1.3 地基和基础施工过程中,降雨会增加土的含水量,降低土体的强度,在附加压力与土的自重压力下地基易产生附加沉降;同时,降雨还易增大基槽的侧压力,影响边坡稳定,应采取相应措施。
4.1.4 冻土的特性之一是冻胀,在地温低于0℃以下时,由于土壤内水分的存在,将发生冻结,水冻结时体积增大,引起土体积的膨胀;冻土的特性之二是融沉,当地温升高,土壤内各种冻结水融化解冻,冻土体积减小即发生沉陷。由于冻土地基在冻结与融化两种不同状态下,其力学性质、强度指标、变形特点都会发生较大变化,因此,冬期施工需及时清除冻土或按设计要求进行处理,且不得使用冻结材料进行基槽回填。
4.1.6 对湿陷性黄土、膨胀土、软土和冻土等特殊土地基,可按国家现行相关标准或按当地经验采取处理措施。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

村镇住宅结构施工及验收规范 GB/T50900-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读