中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.1 一般规定


7.1.1 生土墙的墙根应采用石砌体或烧结实心砖砌体,墙根高出室内地坪不宜小于200mm,高出室外地坪不宜小于500mm。
7.1.2 生土结构住宅散水施工,应符合下列规定(图7.1.2):

图7.1.2 生土墙的散水
1-滴水砖;2-素土夯实;3-60mm厚素混凝土、片石或砖;4-1:3水泥砂浆;5-生土墙根;6-生土墙;7-墙根与散水接缝; L-散水宽度
    1 散水的宽度应大于屋檐的外挑长度,其排水坡度不宜小于3%;
    2 散水的基层可采用素土夯实,也可采用碎石、碎砖垫层;散水结构层可采用厚度不小于60 mm的素混凝土或砂浆砌筑的片石、砖,也可采用厚度不小于100 mm的三合土;散水面层宜采用1:3水泥砂浆抹平;墙根与散水之间接缝宜采用1:3水泥砂浆填实;
    3 在屋檐端部下方宜铺设滴水砖带或设置水沟。
7.1.3 生土墙体的施工应符合下列规定:
    1 施工前,应按水准基点定出基面(墙根顶面)标高,并应检查基面的平整度。基面的高度允许偏差为±20mm。支模处可用泥浆找平,其他位置应为自然毛面。检查合格后,应在基面用墨线弹出墙身中心轴线、边线、门窗洞口位置线。
    2 施工时,应设置皮数杆,皮数杆上应标有每层砌筑的施工高度,以及门窗洞、过梁、檐口等标高位置。皮数杆宜立于墙体转角处。
    3 应先从墙角施工,并应将准线挂在墙侧;每完成一层施工,准线向上移动一次。
7.1.4 生土墙体转角和纵横墙交接处的施工,应符合下列规定:
    1 墙体转角和纵横墙交接处应分层交叉同时砌筑或夯筑;墙体不能同时砌筑时,应留斜槎,且斜槎的水平投影长度不宜小于墙体高度的2/3(图7.1.4-1)。

图7.1.4-1 生土墙体转角和纵横墙交接处留斜槎
    2 墙体转角和纵横墙交接处应设置拉结网片。拉结网片可由荆条、苇秆、树条、竹片等编制。拉结网片宽度宜略小于墙厚,间距沿墙体高度不宜大于500mm,且每边伸入墙体不应小于1000mm或伸至门、窗洞边(图7.1.4-2)。

图7.1.4-2 拉结网片的布置
1-拉结网片;2-门窗洞边
7.1.5 生土墙体的砌筑或夯筑应符合下列规定:
    1 墙体应分层砌筑或夯筑,且每天的施工高度不宜超过1.0m;
    2 施工段的分段位置宜设于门窗洞口处,相邻施工段高差不应超过1.2m;
    3 生土外墙宜设护面层;护面层宜采用石灰、泥浆或灰浆等材料,且应在墙体干燥后施工;
    4 生土墙的夯筑和砌筑施工应避开霜冻和雨季。
7.1.6 生土墙承重的屋面形式和材料宜符合下列规定:
    1 宜采用轻质屋面材料;当采用草泥屋顶时,草泥厚度不宜大于120mm;
    2 宜采用双坡屋面,且坡屋顶的坡度角不宜大于30°。
7.1.7 生土结构的门、窗洞口过梁宜采用木过梁,并应符合下列规定(图7.1.7):
    1 过梁应沿墙厚满铺且搁置长度不应小于墙厚;当洞口宽度不大于1200mm时,过梁截面高度或直径不宜小于90mm;当洞口宽度大于1200mm时,过梁截面高度或直径不宜小于120mm;
    2 当采用多根木杆组成过梁时,应采用扒钉、铅丝捆绑等方式将各根木杆连接成整体。

图7.1.7 门窗洞口过梁
1-木过梁;2-生土墙
B-洞口宽度; h-过梁截面高度或直径; a-过梁搁置长度
7.1.8 生土墙的挑梁应符合下列规定:
    1 应采用木挑梁,并应设置在山墙或承重横墙内;
    2 挑梁嵌入墙内的长度l1不应小于其挑出长度l的2倍(图7.1.8);
    3 挑梁上方应有墙体或屋盖构件。

图7.1.8 生土墙的挑梁
1-生土墙;2-挑梁;3-檩条;4-檐檩
l-挑梁的挑出长度; l1-挑梁嵌入墙内的长度
条文说明
7.1.1 生土承重墙体从基础顶面至室外地面以上500mm及室内地面以上200mm的部分称为墙根,也称下碱。生土墙体的防潮性能差,容易返潮或受雨水侵蚀而酥松剥落,削弱墙体截面并降低墙体的承载力。因此,生土墙的墙根应采用砖、石材料砌筑,并应采取有效的排水、防潮措施。
7.1.2 生土结构住宅室外做散水,便于迅速排干雨水,避免雨水积聚浸泡墙体。
7.1.3 对生土墙体施工尺寸控制方法做了规定,以确保生土墙体做到横平竖直。
7.1.4 生土墙体的转角和纵横墙交接处应同时砌筑,这样可以约束该部位墙体,提高墙体的整体性,减轻地震时的破坏,对保证墙体整体性能和抗震性能有很大作用。
    接槎(留槎)是指先砌(或夯)筑墙体与后砌(或夯)筑墙体之间的连接。接槎方式合理与否,对建筑质量和墙体整体性有很大影响。试验表明,墙体同时砌筑的连接性能最佳,留斜槎次之,留直槎最差。留斜槎的方法操作简单,槎口均匀地分布在一段墙上,接槎时工程质量容易保证。
    门窗洞口设置过多、过大会严重削弱墙体的承载能力;门窗洞口在墙体上布置不均匀会导致各墙段承受的地震力不均匀,不利于结构抗震。与此同时,土坯墙及夯土墙体在使用荷载长期压力作用下洞口两侧墙体易向洞口内鼓胀。因此,在门窗洞口预加拉结材料,可以约束墙体变形,提高洞边墙体强度和整体性。拉结材料使用前应先在水中充分浸泡,以加强和墙体的粘结。
7.1.5 生土墙体每天的施工高度和相邻工段高度差的限定,是考虑施工方便和防止刚砌(或夯)筑好的生土墙体变形和倒塌。生土房屋外墙做护面层,既是为了美观,也是为了保护墙体。当墙体干燥后再做面层.可以保证两者很好地结合。在正常施工条件下,主体施工完成10d后,墙体基本能够达到干燥要求。生土墙体防潮性能差,易上冻,应避开霜冻和雨季施工,以免因冻融造成墙体强度降低。小雨天应采取防护措施后方可施工。
7.1.6 生土结构房屋的民间做法有双坡屋面和单坡屋面。其中,单坡屋面结构不对称,房屋前后高差大,地震时前后墙的惯性力相差较大,高墙易首先破坏引起屋盖塌落或房屋倒塌。所以,生土结构房屋宜优先采用双坡屋面。从屋面施工、维修以及屋顶高度控制的角度考虑,坡屋顶的坡度角不宜大于30°。屋面宜采用轻质材料(草、瓦等),可减轻地震引起的破坏作用。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

村镇住宅结构施工及验收规范 GB/T50900-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读