中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 蒸压加气混凝土砌块砌体


5.5.1 砌体用蒸压加气混凝土砌块和砂浆选择应符合设计要求。外墙防潮层以下部位和烟囱不应采用蒸压加气混凝土砌块。
5.5.2 蒸压加气混凝土砌块在运输、装卸及堆放过程中,应采取防止雨淋的措施。
5.5.3 蒸压加气混凝土砌块砌筑时,灰缝应符合下列规定:
    1 砌体灰缝应横平竖直;当采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆时,水平、竖向灰缝厚度均不宜大于15mm;当采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆时,水平、竖向灰缝厚度宜为3mm~4mm;
    2 水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%,竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%;
    3 当采用专用砂浆薄层砌筑方法时,其灰缝厚度不宜大于3mm。
5.5.4 蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应符合下列规定:
    1 蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%;
    2 砌块砌筑时,应上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3;不满足时,在水平灰缝中应设置2φ6的附加钢筋,附加钢筋长度不应小于700mm;
    3 纵横墙墙体应同时咬槎砌筑;临时间断时,应留成斜槎,且斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度;
    4 蒸压加气混凝土砌块用作建筑外墙时,应有饰面防护层;
    5 切锯砌块应使用专用工具,不得用斧或瓦刀任意砍劈。

条文说明
5.5.4 控制加气混凝土砌块在砌筑时的含水率是减少收缩裂缝的一项有效措施。做外饰面是保护加气混凝土砌块墙体耐久性的重要措施。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

村镇住宅结构施工及验收规范 GB/T50900-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读