中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 平毛石砌体


8.3.1 平毛石砌体宜分皮卧砌,各皮石块间应利用自然形状敲打修整,使之与先砌石块基本吻合、搭砌紧密;砌筑时应上下错缝,内外搭砌,不得采用外面侧立石块中间填心的砌筑方法;中间不得夹砌过桥石、铲口石和斧刃石。
8.3.2 平毛石砌体的灰缝厚度宜为20mm~30mm,石块间不得直接接触;石块间空隙较大时应先填塞砂浆后用碎石块嵌实,不得采用先摆碎石后塞砂浆或干填碎石块的砌法。
8.3.3 平毛石砌体应设置拉结石。拉结石设置应符合下列规定:
    1 拉结石应均匀分布,相互错开;
    2 拉结石宜按每0.7m²墙面设置一块,且同皮内拉结石的中距不应大于2.0m;
    3 当墙厚不大于400mm时,拉结石的长度应与墙厚相等;当墙厚大于400mm时,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不应小于150mm,且其中一块拉结石的长度不应小于墙厚的2/3;
    4 平毛石砌体的第一皮和最后一皮,在墙体转角和洞口处应采用较大的平毛石砌筑。
条文说明
8.3.1 本条规定与行业标准《镇(乡)村建筑抗震技术规程》JGJ161-2008一致,主要是为了保证平毛石砌体的整体性和砌体内部拉结作用有效。过桥石指仅在两端搭砌的石块,铲口石指尖角倾斜向外的石块。图3给出了平毛石墙常见的错误砌法。

图3 平毛石墙错误砌法示意
1—过桥石;2—墙内空洞;3—铲口石;4—斧刃石
8.3.2 为了保证平毛石砌体的强度和稳定性,石块间应有一定空隙,不得直接接触。当石块间空隙较大时,应先填塞砂浆后用碎石块嵌实。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

村镇住宅结构施工及验收规范 GB/T50900-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读