中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 砖砌体


5.3.1 砖砌体用砖、砂浆的种类和强度等级应符合设计要求,并应符合下列规定:
    1 有冻胀环境和条件的地区,在室内地面以下或防潮层以下的砌体不应采用烧结多孔砖;
    2 砖柱、砖垛、砖过梁、梁及两点的支撑处、宽度小于1m的窗间墙等,应选用整砖砌筑。
5.3.2 不应直接采用干砖或处于吸水饱和状态的砖进行砌筑。在常温状态下,砖宜提前1d~2d浇水润湿。
5.3.3 砖砌体砌筑施工应符合下列规定:
    1 砖砌体砌筑应上下错缝,内外搭砌;组砌方式可采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁;
    2 宜采用一铲灰、一块砖、一揉压的“三一”砌砖法砌筑;
    3 240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖、梁及梁垫的支承处、砖砌体的窗台上口及挑出层的外皮砖,应采用整砖丁砌。
5.3.4 采用多孔砖砌筑时,除应符合本规范第5.3.3条外,尚应符合下列规定(图5.3.4):
    1 多孔砖的孔洞应竖向放置,封底面应朝上砌筑;
    2 外形尺寸为240mm×115mm×90mm的P型多孔砖应采用一顺一丁或梅花丁砌筑;外形尺寸为190mm×190mm×90mm的M型多孔砖应采用全顺砌筑。

图5.3.4 砖墙体砌筑示意
5.3.5 砖砌体灰缝应符合下列规定:
    1 灰缝砂浆应密实饱满,砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不应低于80%;砖柱水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度不应低于90%;
    2 灰缝应横平竖直,厚薄均匀;水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,且不应小于8mm,也不应大于12mm;
    3 竖向灰缝宜采用加浆填灌或挤浆的方法,不应用水冲浆灌缝;竖向灰缝不应出现透明缝、瞎缝和假缝。
5.3.6 砖砌体的转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。砖墙的丁字交接处,横墙的端头隔皮应加砌3/4砖,纵墙应隔皮砌通;当采用一顺一丁的砌筑形式时,3/4砖丁面方向应依次砌丁砖(图5.3.6-1)。砖墙的十字交接处,应隔皮纵横墙砌通,交接处内角的竖缝应上下相互错开1/4砖长(图5.3.6-2)。

图5.3.6-1 砖墙丁字交接处砌法示意

图5.3.6-2 砖墙十字交接处砌法示意
5.3.7 当砖砌体的转角处和纵横墙交接处不能同时砌筑时,临时间断处的施工应符合下列规定(图5.3.7):

图5.3.7 砖砌体纵横墙交接处留槎
    1 在抗震设防烈度为6度及6度以上地区,应砌成斜槎,普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,多孔砖砌体的斜槎水平投影长度不应小于高度的1/2。
    2 抗震设防烈度为6度、7度地区,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎应做成凸槎;留直槎处应加设不少于2φ6的拉结钢筋,并应符合下列规定:
        1)拉结钢筋间距沿墙高不应超过500mm;
        2)埋入长度:从留槎处算起,抗震设防烈度6度、7度地区,每边均不应小于1000mm;
        3)拉结钢筋的末端应有90°弯钩。
    3 临时间断处补砌时,应将接槎处表面清理干净,洒水润湿,并采取措施确保砂浆填实、灰缝平直。
5.3.8 砖柱和砖垛的砌筑应符合下列规定(图5.3.8):
    1 应使柱面上下皮砖的竖缝相互错开1/2 或1/4 砖长,柱心无通缝;
    2 砖柱不应采用先砌四周后填心的包心砌法;

图5.3.8 砖柱的砌筑示意
    3 砖柱和砖垛与墙身应逐皮搭接,不应分离砌筑,且搭接长度不应少于1/4砖长;
    4 山墙处的壁柱宜砌至山墙顶部。
5.3.9 配筋砖圈梁的砂浆强度和配筋应符合设计要求,并应符合下列规定:
    1 配筋砖圈梁砂浆层的厚度不宜小于30mm,并应密实,不应露筋;
    2 配筋砖圈梁交接处和转角处的钢筋应搭接,搭接长度不宜小于40d(d为钢筋直径)(图5.3.9)。

图5.3.9 配筋砖圈梁交接处和转角处钢筋搭接
1-圈梁钢筋;2-门窗洞边
5.3.10 配筋砖过梁的设置、配筋及砂浆强度应符合设计要求,并应符合下列规定:
    1 钢筋两端应弯成90°的弯钩,安放钢筋时弯钩应向上钩在竖缝中,过梁两端的第一块砖应紧贴钢筋弯钩;
    2 配筋砖过梁底面砂浆层的厚度不宜小于30mm,并应密实,不应露筋;
    3 当采用多孔砖或小砌块墙体时,在钢筋砖过梁底应卧砌不少于2皮普通砖,伸入洞边不少于240mm;
    4 配筋砖过梁底部模板及其支架拆除时,灰缝砂浆的龄期不应少于7d。
5.3.11 砌筑坡屋顶山墙时,应符合下列规定:
    1 砌筑山尖时,皮数杆应固定在山墙中心,并应按屋脊标高向前后檐挂斜线,并应根据斜线坡度砌成踏步槎形式;
    2 砌筑平封山时,应在檩条找正或钉好望板后进行;封山顶坡的砖应砍成楔形,并砌成斜坡后用砂浆抹平;
    3 砌筑高封山时,应根据高出屋面的尺寸,在脊檩端钉挂线杆,并按屋面坡度向前后檐挂斜线,并应根据斜线砌成斜坡后用砂浆抹平。
5.3.12 砌筑挑檐时,应符合下列规定:
    1 挑檐应选用边角整齐、颜色均匀、规格一致的整砖砌筑;
    2 每一层挑出宽度不应大于60mm,总的挑出宽度不宜大于墙厚;
    3 挑层下面的一皮砖应为丁砌;
    4 砌筑挑檐时,应先砌挑檐的两头,并应在靠挑檐外边每一挑层底线处拉线,根据拉线砌筑中间部分;宜采用由外往里的挤浆法砌筑;当挑檐宽度较大时,应分多次完成砌筑。

条文说明
5.3.1 本章所指的砖包括烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等,砌块主要包括混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块等。烧结多孔砖指由黏土、页岩、煤矸石或粉煤灰为主要原料,经过焙烧而成、孔洞率不小于15%,主要适用于承重部位的砖,孔形为圆孔或非圆孔,孔的尺寸小而数量多。多孔砖可分为P型砖(240mm×115mm×90mm)和 M型砖(190mm×190mm×90mm)。室内地面以下或防潮层以下的砌体,常处于潮湿的环境中,有的处于水位以下,冻胀作用对多孔砖砌体的耐久性影响较大,故有冻胀环境和条件的地区,在地面以下或防潮层以下的砌体,不得采用烧结多孔砖。
5.3.2 砌筑前浇水润湿是砖砌体施工工艺很重要的环节。砖的湿润程度对砌体的施工质量影响较大。可采用断砖法来检查砖含水率,当砖截面四周融水深度为15mm~20mm时,可视为含水率适宜。
5.3.3 实心墙体的砌筑形式多种多样,但均应保证错缝咬槎砌筑,以使其具有良好的连接和整体性。一铲灰、一块砖、一揉压的砌砖法俗称“三一”砌砖法。这种方法不论对水平灰缝还是竖向灰缝的砂浆饱满度都是有利的,从而对砌体的整体性和强度也是有利的,因此对抗震设防地区应采用此方法砌筑。当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度过长不易保证砖块与砂浆间的粘结和水平灰缝砂浆的饱满度,因此本规范对铺浆长度做了限制。
5.3.4 多孔砖的孔洞竖向放置,即孔洞垂直于受压面,其目的是为了保证块体具有最大的有效受压面积,有利于块体受力,同时孔洞垂直水平灰缝,部分砂浆深入孔洞壁内,可提高砌体的抗剪强度。
    P型多孔砖砌筑时,一顺一丁为一皮顺砖与一皮丁砖相隔砌成,上下皮竖缝应相互错开1/4砖长;梅花丁为每皮中顺砖与丁砖相隔,丁砖坐中于顺砖,上下皮竖缝相互错开1/4砖长。 M型多孔砖砌筑时,每皮均为顺砖,抓孔平行于墙面,上下皮竖缝相互错开1/2砖长。
5.3.5 水平灰缝的砂浆饱满度不应低于80%的规定沿用已久,有研究表明,当砂浆水平灰缝饱满度达到73%时,则可达到设计规范所规定的砌体抗压强度值。现场检测可采用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积。考虑到砖柱为独立受力的重要构件,其灰缝饱满度要求比砖墙适当加严。
    灰缝的厚度在适宜范围内时,既便于施工又可以保证质量、节约材料,过薄或过厚均不利于保证砌体的强度。水平灰缝的质量直接影响墙体的承载力,必须保证饱满,竖缝也应具有一定的饱满度。
    竖向灰缝砂浆饱满度对砌体的抗剪强度有直接影响,并会影响墙体的抗渗漏性能,亦应在施工中加以保证。
5.3.7  大量震害教训充分证明,砖砌体转角处和搭接处的砌筑和接槎质量是保证砖砌体结构整体性能和抗震性能的关键之一。相关试验分析表明,同时砌筑的连接性能最佳;留踏步槎(斜槎)次之;留直槎并按规定加拉结钢筋的再次之;仅留直槎不设拉结钢筋的最差。本条要求主要参考了国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011的有关规定给出,而行业标准《镇(乡)村建筑抗震技术规程》JGJ161则明确临时间断处禁止砌成直槎。
5.3.9 配筋砖圈梁是村镇砌体结构住宅房屋的重要抗震构造措施,可以有效加强房屋整体性,增强房屋刚度,并可以使墙体受力均匀,对墙体起到约束作用,提高墙体的抗震承载力。
5.3.10 无筋的砖砌平过梁或砖砌拱形过梁,在地震中低烈度地区就会发生破坏,出现裂缝,严重时过梁脱落。因此在地震区不应采用无筋砖过梁。钢筋砖过梁在抗震设防烈度为7、8度地震区破坏较少,在9度地震区破坏较为普遍。本条对钢筋砖过梁的规定与行业标准《镇(乡)村建筑抗震技术规程》JGJ161-2008的相关要求一致。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

村镇住宅结构施工及验收规范 GB/T50900-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读