中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.6 制冷系统检查和试验


6.6.1 制冷系统和二氧化碳载冷系统管道的外观检查、焊接接头检查、硬度检查应符合设计文件的要求及现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235的有关规定,并应符合下列规定:
    1 制冷系统和二氧化碳载冷系统中压力管道检查应符合国家现行标准《压力管道安全技术监察规程——工业管道》TSGD0001和《压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验》GB/T20801.5的有关规定;,L
    2 当设计文件对管道焊缝检查等级无要求时,设计温度低于-20℃的管道应为Ⅰ级,其他设计温度的氨和二氧化碳管道应为Ⅲ级、卤代烃及其混合物管道应为Ⅳ级。
6.6.2 制冷系统和二氧化碳载冷系统管道应进行压力试验,制冷系统和二氧化碳载冷系统应进行泄漏试验和真空度试验。
6.6.3 气体压力试验时应划出作业区的边界,无关人员严禁进入试压作业区内。
6.6.4 氨制冷系统管道的压力试验和泄漏试验应采用干燥压缩空气或氮气,卤代烃及其混合物制冷系统和二氧化碳制冷、载冷系统管道的压力试验和泄漏试验宜采用氮气。
6.6.5 压力试验、泄漏试验和真空度试验应符合设计文件的要求及国家现行标准《压力管道安全技术监察规程——工业管道》TSG D0001和《压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验》GB/T20801.5的有关规定,并应符合下列规定:
    1 制冷系统和二氧化碳载冷系统管道系统压力试验时,设计压力小于试验压力的制冷压缩机(机组)、制冷剂泵等设备、安全阀在试验期间应隔离,玻璃板液位计等自控元件及仪表在开始试压前应隔离,待系统压力稳定后再缓慢开启其与系统连通的阀门;
    2 泄漏试验应在压力试验之后进行,可使用压力试验的剩余气压;
    3 制冷系统和二氧化碳载冷系统泄漏试验时,与外界连通的阀门应关闭,系统内的试验压力相同部分的阀门应全部开启;
    4 制冷系统和二氧化碳载冷系统真空试验时,与外界连通的阀门应关闭,系统内的阀门应全部开启。
6.6.6 制冷系统和二氧化碳载冷系统管道压力试验压力应符合设计文件的要求及国家现行标准《压力管道安全技术监察规程——工业管道》TSG D0001和《压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验》GB/T20801.5的有关规定,氨、卤代烃及其混合物制冷系统管道压力试验压力不应小于表6.6.6内的压力值。
表6.6.6 氨、卤代烃及其混合物制冷系统管道压力试验压力(MPa)
    注:1 高压侧是指自制冷压缩机排气口经冷凝器、储液器到节流装置的入口这一段制冷管道。
           2 低压侧是指自系统节流装置出口,经蒸发器到制冷压缩机吸入口这一段制冷管道,双级压缩制冷装置的中间冷却器的中压部分亦属于低压侧。
6.6.7 二氧化碳制冷和载冷系统管道压力试验的最小压力应符合下列规定:
    1 与热气融霜无关的管道应为4.5MPa;
    2 与热气融霜有关的管道应为5.9MPa。
6.6.8 制冷系统和二氧化碳载冷系统泄漏试验压力应符合设计文件的要求及国家现行标准《压力管道安全技术监察规程——工业管道》TSGD0001和《压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验》GB/T20801.5的有关规定,氨、卤代烃及其混合物制冷系统管道泄漏试验压力不应小于表6.6.8内的压力值。
表6.6.8 氨、卤代烃及其混合物制冷系统管道泄漏试验压力(MPa)
    注:1 高压侧是指自制冷压缩机排气口经冷凝器、储液器到节流装置的入口这一段制冷管道。
           2 低压侧是指自系统节流装置出口,经蒸发器到制冷压缩机吸入口这一段制冷管道,双级压缩制冷装置的中间冷却器的中压部分亦属于低压侧。
6.6.9 二氧化碳制冷和载冷系统泄漏试验的最小压力应符合下列规定:
    1 与热气融霜无关的管道应为3.9MPa;
    2 与热气融霜有关的管道应为5.1MPa。
6.6.10 真空试验压力应符合设计要求,当设计无具体要求时,绝对压力不应超过5kPa。

条文说明
6.6.1 对于制冷和载冷系统中压力管道的检查,应同时符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验》GB/T 20801.5、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定,当两者不一致时,以现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验》GB/T 20801.5为准。
6.6.3 本条为强制性条文,必须严格执行。气体压力试验时制冷系统内部压力高,缺陷部位有可能爆裂并伤害附近的人员,因此应划定作业区,严禁无关人员进入。
6.6.5 本条第1款指在施工阶段仅管道需要压力试验,并且可以分段试验,机器和设备不需要压力试验。第3款指整个系统需要同时做泄漏试验。第4款指整个系统需要同时做真空试验。
6.6.6~6.6.9 这四条规定中的压力值均为表压。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

冷库施工及验收标准 GB51440-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读