中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.6 冷库门


5.6.1 冷库门系统可包含门樘、门扇、风幕、门帘、门斗与冷库门口地坪防冻。冷库门的性能应符合现行行业标准《冷藏库门》SB/T10569的规定。冷库门的品种、规格应符合设计要求。
5.6.2 冷库门进场后,应对其外观、品种,规格及附件等进行检查验收,并应对质量证明文件进行核查。
5.6.3 冷库门安装工程的检验批划分及检查数量应符合下列规定:
    1 同一厂家的同一品种、类型、规格的冷库门每10樘应划分为一个检验批,不足10樘也应为一个检验批;
    2 对于异形或有特殊要求的冷库门,检验批的划分应根据其特点和数量,由监理(建设)单位和施工单位协商确定;
    3 冷库门每个检验批应抽查50%,并不宜少于5樘,不足5樘时应全数检查。
5.6.4 冷库门的密封性、保温隔热性能、开启及关闭的灵敏性应符合设计要求及产品标准。
5.6.5 冷库门施工安装中,应对门框与墙体接缝处及门框底部地面下的保温材料填充做法按设计要求及有关技术要求进行隐蔽工程验收,并应有隐蔽工程验收记录和必要的图像资料。
5.6.6 密封条安装位置应正确,镶嵌牢固,接头处不得开裂。关闭门时密封条应接触严密,不应有缝隙现象。
5.6.7 冷库门内侧应设有逃生装置,在逃生装置附近应设有带荧光的逃生装置使用图解。电动冷库门的电控单元应设有电机过载保护、漏电保护、关门防夹装置。
5.6.8 库温低于-5℃的冷间,冷库门周边应有防结露和冻粘措施;冷库门周边的防结露和冻粘电加热装置应采用自限温型电热丝或带有自限温装置的电热丝,一般电热丝最高温度不宜大于70℃,所用电压应是安全电压。
5.6.9 冷库门安装应位置准确、安装牢固,并应开、关灵活,关闭严密。门表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀、划痕、碰伤。
条文说明
5.6.2 冷库门的外观、品种、规格及附件等均与保温节能的相关性能以及门的质量有关,所以应进行检查验收,并应对质量证明文件进行核查。
5.6.4 冷库门的密封性、保温隔热性能和开启及关闭的灵敏性都是重要的节能指标及基本质量标准,所以应符合要求。
5.6.5 冷库门框与墙体接缝处的缝隙及门框底部地面下保温材料填充的连续性及密实程度是冷库门能否正常使用的关键因素,处理不好,会大大影响冷库的使用功能。这些部位主要是密封问题和冷桥问题。密封问题对于冷库节能非常重要,冷桥则容易引起结露、结冰和发霉,所以要将这些部位处理好。
5.6.6 冷库门密封条的性能及安装对冷库门节能有很大影响,若达不到要求,使用中会出现冷库门密封条由于断裂、收缩、低温变硬、位置偏移等缺陷造成冷库门周边气密性能差,其结果是跑冷、结露、结冰等质量问题。
5.6.8 本条依据现行行业标准《冷藏库门》SB/T 10569中有关冷库门安全措施编制,施工验收时应符合本条要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

冷库施工及验收标准 GB51440-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读