中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 隔汽工程


5.2.1 隔汽工程的施工及验收除应执行本标准外,尚应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207的有关规定。
5.2.2 冷库隔汽工程隔汽层的材料品种、性能、厚度及构造做法应符合设计要求;隔汽材料应包含出厂合格证、质量检验报告、使用说明书。
5.2.3 隔汽层材料应具有良好抗蒸汽渗透性、防水性和防潮性,化学性能稳定、无毒且耐腐蚀,并不会腐蚀或溶解绝热层和保护层材料;应选择使用温度范围大,夏季用不软化、不起泡和不流淌,冬季用不脆化、不开裂和不脱落的材料。
5.2.4 隔汽层材料的性能、规格与品种应符合设计要求。
5.2.5 隔汽层的基层表面应平整。当为水泥类时,应坚实、平整、洁净和干燥,并应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203的有关规定。不得有空鼓、裂缝和起砂等缺陷;基层表面搓平或压光应根据隔汽层材料的要求进行。
5.2.6 隔汽工程的施工,应在主体或基层质量验收合格后进行。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行隔汽工程的分项工程验收。
5.2.7 卷材、涂料隔汽工程的施工,宜选择在有良好气候条件的季节或时间进行。
5.2.8 隔汽工程施工前,对于采用相同隔汽要求设计的房间和构造做法,应在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件。经有关各方确认后方可进行施工。
5.2.9 隔汽层的基层在墙面、地面、楼面、顶面、柱相邻的转角部位处宜做成圆弧形;圆弧半径不宜小于50mm。
5.2.10 隔汽层的铺贴(涂刷)层数及施工质量应符合设计要求。隔汽层在墙面、地面、楼面、顶面、柱相邻的阴阳角和管道穿过楼、地面的根部各面均应铺贴(涂刷)300mm以上附加层,附加层应选用同质隔汽材料。
5.2.11 穿过隔汽层的管线、结构构件和预埋件等周围应封严,转角处应无折损;隔汽层凡有缺陷或破损的部位,均应进行返修。
5.2.12 隔汽层采用自粘卷材时应满粘,采用非自粘卷材时宜空铺,卷材搭接缝应满粘,搭接宽度不应小于80mm,且搭接缝应及时压实,不得有皱褶、空鼓、气泡、翘边及封口不严等缺陷;隔汽层采用涂料时,涂刷厚度及遍数应符合设计要求,且涂刷应均匀并不应有露底现象。
5.2.13 在水泥类找平层上铺设卷材类、涂料类隔汽层时,表面应坚固、洁净、干燥。铺设前应涂刷基层处理剂。基层处理剂应采用与卷材性能相容的配套材料或采用与涂料性能相容的同类涂料的底子油。
5.2.14 铺贴卷材前应先弹线试铺。上、下两层及相邻两幅卷材的搭接缝均应错开,但不宜相互垂直铺贴。
5.2.15 卷材隔汽层应铺设平整,卷材搭接缝应黏结牢固,密封应严密,不得有扭曲、皱褶和起泡等缺陷。
5.2.16 涂膜隔汽层应黏结牢固,表面平整,涂布均匀,不得有堆积、起泡和露底等缺陷。
5.2.17 当隔汽层先于现场喷涂或灌注硬质聚氨酯泡沫保温隔热层施工时,隔汽层不应选用热熔性材料。硬质聚氨酯泡沫塑料不可作为隔汽层使用。
5.2.18 隔汽层采用聚氨酯氰凝材料时,聚氨酯氰凝的性能指标应符合现行国家标准《聚氨酯防水涂料》GB/T19250的有关规定;聚氨酯氰凝施工应符合设计要求,当设计无具体要求时应符合下列规定:
    1 水泥混凝土内基层表面应牢固、平整、洁净、干燥,不得有空鼓、裂缝和起砂等缺陷;
    2 施工现场严禁烟火,应注意空气流通;施工时的环境温度宜为15℃~35℃;
    3 现场施工时可采用滚筒、毛刷或喷涂等均匀涂刷在基层表面上;刷涂不应少于两道,每道施工的间隔时间不应小于12h,第一道浓度宜小,第二道浓度宜大;
    4 现场施工质量应达到与基层粘接牢固、表面平整均匀,不得出现漏点、堆积、空鼓或起泡等缺陷;
    5 隔汽层施工完成后,在进行后道工序时,应注意保护已完工的氰凝隔汽防潮层。
5.2.19 隔汽工程验收的检验批划分,应按隔汽层面积每100㎡抽查1处,每处应为10㎡,且不得少于3处。

条文说明
5.2.1 隔汽层的常规施工及验收在现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207中已有详尽的规定,这里不做重复。
5.2.3 隔汽层材料的吸水率根据现有材料的水平,并与现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175保持一致。隔汽层材料如对保护层材料或绝热层材料产生腐蚀或溶解,将严重影响绝热效果,隔汽层材料如有毒则会对人的健康有害,故不得使用这类材料。同时对隔汽层材料的安全使用温度范围及抗冻性提出要求。
5.2.4 隔汽层的作用是防潮和隔汽,隔汽层一般铺在保温隔热层高温一侧,可以隔绝高温一侧水蒸气通过孔隙进入保温隔热层,确保保温材料在长期使用后不会因吸湿过多而失效;故本条规定隔汽层材料的性能(主要包括气密性、水密性等)、规格与品种应符合设计要求。
5.2.5 隔汽层应铺设在结构层上,结构层表面应平整,无突出的尖角和凹坑,一般隔汽层下设置找平层。隔汽层施工前,将基层表面清扫干净,并使其充分干燥,基层的干燥程度可采用简易方法进行检验。即将1m2卷材平坦地干铺在找平层上,静置3h~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材表面未见水印,方可铺设隔汽层。
5.2.6 本条对隔汽工程施工条件提出了明确要求,要求铺设隔汽层的基层质量应合格,基层的质量不仅影响楼、地及墙面等工程质量,而且对保温的质量也有直接影响,基层质量不合格,必然影响隔汽及保温的质量。
5.2.8 制作样板间的方法是在长期施工中总结出来行之有效的办法。不仅可以直观地看到和评判其质量与工艺状况,还可以对材料、做法、效果等进行检查,相当于验收的实物标准。因此隔汽工程施工也应借鉴和采用。样板间方法主要适用于重发采用同样隔汽要求设计的房间和构造做法,制作时采用相同材料和工艺在现场制作,经有关各方确认后方可进行施工。施工中注意,样板间或样板件的技术资料(材料、工艺、验收资料)应纳入工程技术档案。
5.2.10 本条对铺设隔汽层和穿管四周,地面、墙及柱面,管道与套管之间的施工工艺做了严格规定,从施工角度保证了工程质量达到隔汽要求。
5.2.11 若隔汽层出现破损现象,将不能起到隔绝室内、外水蒸气的作用,严重影响保温隔热层的保温效果。隔汽层若有破损,应将破损部位进行修复。
5.2.12 隔汽层采用非自粘卷材时,为了提高抵抗基层的变形能力,隔汽层的卷材宜采用空铺。卷材搭接缝满粘及保证搭接宽度与搭接质量是为了保证隔汽性能符合设计要求。隔汽层采用涂膜时,涂层应均匀,无流淌和露底现象,涂料应保证至少两涂,且前后两遍的涂刷方向需相互垂直。
5.2.13 本条提出卷材类、涂料类隔离层施工对基层的要求,并规定隔汽层铺设前应涂刷基层处理剂。对基层处理剂的选择亦做了规定。对于可带水作业的新型防水材料,其对基层的干燥度要求应符合产品的技术要求。
5.2.15 卷材隔汽层的搭接缝质量是卷材隔汽层成败的关键,搭接缝质量好坏表现在两个方面,一是搭接缝黏结或焊接牢固,密封严密;二是搭接缝宽度符合设计要求和标准规定。冷粘法施工胶黏剂的选择至关重要;热熔法施工,卷材的质量和厚度是保证搭接缝的前提,完工的搭接缝以溢出沥青胶为度;热风焊接法关键是焊机的温度和速度的把握,不得出现虚焊、漏焊或焊焦现象。
5.2.16 涂膜隔汽层应表面平整,涂刷均匀,成膜后如出现流淌、起泡和露底等缺陷,会降低隔汽工程质量而影响使用寿命。涂膜涂料的黏结性不但是反映涂膜涂料性能优劣的一项重要指标,而且涂膜隔汽层施工时,基层的分格缝处或可预见变形部位宜采用空铺附加层。因此,验收时规定涂膜隔汽层应黏结牢固是合理的要求。
5.2.17 采用现场喷涂(或灌注)硬质聚氨酯泡沫塑料时,其发泡反应为放热过程,会使热熔性隔汽层与基层脱离,所以本条规定这种情况下不应选用热熔性材料。硬质聚氨酯泡沫塑料表层并非是密实结膜,所以不可作为隔汽层使用。
5.2.18 目前保温隔热层选用现场喷涂(或灌注)硬质聚氨酯泡沫塑料材料时其隔汽层较多是采用聚氨酯氰凝;本条对聚氨酯氰凝的施工提出了具体要求。
5.2.19 本条按照现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207的有关规定,给出了隔汽工程检验批划分的原则和方法,并对检验批抽查数量做出基本规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

冷库施工及验收标准 GB51440-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读