目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.1 材料
4.1.1 冷库工程所用水泥除应符合设计要求外,尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。
4.1.2 对有抗震设防要求的冷库工程结构,纵向受力钢筋的性能除应符合设计要求外,尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。
4.1.3 冷库工程采用钢结构时所用钢材的品种、规格、性能等应符合设计要求。
检查数量:全数检查。本项检验按主控项自检验。
检查数量:全数检查。本项检验按主控项自检验。
检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
4.1.4 冷库工程所用墙体材料的品种、规格、性能应符合设计要求和现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003的有关规定;冷间应使用抗冻性合格的墙体材料,砌体材料应符合现行国家标准《冷库设计标准》GB50072的有关规定。
抽检数量:每一生产厂家,烧结普通砖、混凝土实心砖每15万块,烧结多孔砖、混凝土多孔砖、蒸压灰砂砖及蒸压粉煤灰砖每10万块各为一检验批,不足上述数量时按一批计,抽检数量为1组。本项检验按主控项目检验。
检验方法:检查砌体材料和砂浆试块的试验报告。
4.1.5 冷库工程普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合现行行业标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的有关规定。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。本项检验按一般项目检验。
检验方法:检查进场复验报告。
4.1.6 冷库工程砂浆用砂宜采用过筛中砂,并应符合下列规道:
1 不应混有草根、树叶、树枝、塑料、煤块、炉渣等杂物;
2 砂中含泥量、泥块含量、石粉含量、云母、轻物质、有机物、硫化物、硫酸盐及氯盐含量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的有关规定;
3 人工砂、山砂及特细砂,应经试配满足砌筑砂浆技术条件的要求;
4.1.7 冷库工程配置混凝土所用的砂、石,其抗冻性要求应符合C30混凝土用砂、石的技术要求;用于配置混凝土、砂浆,以及铺设砂垫层和油毡保护层的砂、石应坚硬洁净;地面砂垫层宜用粗砂或中砂,屋面油毡保护层宜用绿豆砂;工程所用砂、石的堆放,不得使泥土、草根等杂质混入;砂、石中杂质较多时应过筛或用清水洗净,沥干后使用。
4.1.7 冷库工程配置混凝土所用的砂、石,其抗冻性要求应符合C30混凝土用砂、石的技术要求;用于配置混凝土、砂浆,以及铺设砂垫层和油毡保护层的砂、石应坚硬洁净;地面砂垫层宜用粗砂或中砂,屋面油毡保护层宜用绿豆砂;工程所用砂、石的堆放,不得使泥土、草根等杂质混入;砂、石中杂质较多时应过筛或用清水洗净,沥干后使用。
4.1.8 冷库工程拌制混凝土、拌制砂浆用水的水质,应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ63的有关规定。
检查数量:同一水源检查不应少于一次。本项检验按一般项目检验。
检验方法:检查水质试验报告。
4.1.9 冷库工程所用木材,其品种、规格、性能等应符合设计文件的规定,结构用木材并应具有产品质量合格证书。所用木材应按有关要求的含水率进行干燥处理;应选用不易翘曲开裂、耐久性好的树种。冷库门和吊轨木梁以及挡风板宜用一等红松或材质相当的杉木;直接与砌体或混凝土接触的木制构、配件,不外露部分应涂木材防腐油,不得涂煤焦油。
检查数量:检验批全数。本项检验按主控项目检验。
检验方法:实物与设计文件对照、丈量,检查质量合格证书、标识。
4.1.10 冷库工程所涉及的其他特殊材料,其品种、规格、性能等应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查产品的质量合格证明、文件中文标志及检验报告等。
条文说明
4.1.1 根据各种水泥在低温下的性能,从抗冻性材质的要求出发,冷库设计一般会依据现行国家标准《冷库设计标准》GB 50072的要求首选硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。严格按照现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求控制进场水泥品种及质量,对水泥质量怀疑或超期时,不得用于冷库工程建设,以确保冷库结构工程的质量和安全。
4.1.4 在正常施工条件下,砖砌体的强度取决于砖和砂浆的强度等级,为保证结构的受力性能和使用安全,砖和砂浆的强度等级要符合设计要求。
烧结普通砖、混凝土实心砖检验批的数量,系参考砌体检验批划分的基本数量(250m³砌体)确定;烧结多孔砖、混凝土多孔砖、蒸压灰砂砖及蒸压粉煤灰砖检验批数量根据产品的特点并按照产品标准做了适当调整。
4.1.5 普通混凝土所用的砂子、石子要分别符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ 53的质量要求,其检验项目、检验批量和检验方法应遵照标准的规定执行。
4.1.6 砂中草根等杂物,含泥量、泥块含量、石粉含量过大,不但会降低砌筑砂浆的强度和均匀性,还导致砂浆的收缩值增大,耐久性降低,影响砌体质量。砂中氯离子超标,配制的砌筑砂浆、混凝土会对其中钢筋的耐久性产生不良影响。砂含泥量、泥块含量、石粉含量及云母、轻物质、有机物、硫化物、硫酸盐、氯盐含量见表1的规定。
注:含量按质量计。
4.1.7 本条限定了冷库工程内混凝土工程所用砂、石的标准;限定了冷库工程配置砂浆及混凝土用砂、石的外形标准;冷库工程所用砂、石应洁净,杂质过多将直接影响其制品在低温条件下工作时的质量和可靠性。
4.1.8 考虑到今后生产中利用工业处理水的发展趋势,除采用饮用水外,也可采用其他水源,但其质量应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的要求。
4.1.9 冷库工程所用木材的品种、规格、性能等应符合设计要求及现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005、《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的技术规定;冷库工程库内所用木材因处于低温高湿工况中工作,应符合国家现行规范要求并选用适宜材质。本条限定了冷库门、吊轨木梁、挡风板用材;对埋入其他材料中的木材应做防腐处理。煤焦油气味长久,会污染储藏商品,故不得使用。
- 5 隔汽、保温隔热工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 隔汽工程
- 5.3 板状保温材料
- 5.4 喷涂硬泡聚氨酯保温材料
- 5.5 金属面绝热夹芯板材料
- 5.6 冷库门
- 6 制冷工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 制冷设备安装
- 6.3 阀门、过滤器、自控元件及仪表安装
- 6.4 制冷管道加工、制作与安装
- 6.5 制冷系统吹扫与排污
- 6.6 制冷系统检查和试验
- 6.7 制冷设备和管道的防腐及绝热
- 6.8 制冷剂充注及回收
- 6.9 制冷系统试运转
- 6.10 工程验收
- 7 设备工程
- 7.1 电气与制冷控制系统
- 7.2 给水排水系统
- 7.3 供暖、通风、空调和地面防冻系统
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~