中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 钢筋工程


4.3.1 混凝土结构内的钢筋材料应符合本标准第4.1节的有关要求。
4.3.2 钢筋工程的施工及验收除应执行本标准规定外,尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204的有关规定。
4.3.3 钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。
4.3.4 设计使用年限为50年的冷库工程混凝土结构,最外层钢筋的混凝土保护层最小厚度,应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合表4.3.4的规定。
表4.3.4 混凝土保护层最小厚度(mm)
    注:混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm。
4.3.5 钢筋应平直、无局部曲折。钢筋的表面应洁净、无损伤及裂纹。油渍、漆污和铁锈应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
4.3.6 钢筋外侧保护层宜设置水泥砂浆垫块或混凝土垫块
4.3.7 防雷接地引下线用钢筋焊接连接时,应符合电气专业的施工规定。
4.3.8 施工人员在铺设好的钢筋网架上行走或放置重物时,应保证钢筋网不变形、不位移。

条文说明
4.3.2 钢筋工程的常规施工及验收在现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204中已有详尽的规定,这里不再重复。
4.3.3 本条为强制性条文,必须严格执行。受力钢筋的牌号、规格和数量对结构构件的受力性能有重要影响,必须符合设计要求。为了保证对设计意图的理解不产生偏差,当需要做钢筋代换时要与设计单位办理设计变更文件,以确保满足原结构设计的要求。
4.3.4 钢筋混凝土构件除要保证结构上的安全使用外,尚需考虑耐久性的要求,使之在预期使用年限内,不致因受冻融、炭化、风化和化学侵蚀等影响产生钢筋锈蚀的危害而降低结构的安全度。调查与试验研究表明,正常条件下的钢筋混凝土构件的耐久性,主要取决于混凝土保护层的质量、厚度和使用环境。
    冷库内部相对湿度一般都超过85%,属于高湿环境,且有时库内二氧化碳气体浓度高,会增加混凝土的碳化速度。因此,对钢筋的混凝土保护层厚度做了特别的规定。
    从混凝土碳化、脱钝和钢筋锈蚀的耐久性角度考虑,本标准明确以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度,不建议以纵向受力钢筋的外缘计算混凝土保护层厚度。
4.3.5 为了加强对钢筋外观质量的控制,钢筋进场时和使用前均要对外观质量进行检查。弯折钢筋不得敲直后作为受力钢筋使用。钢筋表面不得有颗粒状或片状老锈,以免影响钢筋强度和锚固性能。本条也适用于加工以后较长时期未使用而可能造成外观质量达不到要求的钢筋半成品的检查。
4.3.6 本条强调保证受力钢筋的混凝土保护层厚度的措施。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

冷库施工及验收标准 GB51440-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读