中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.7 砌体工程


4.7.1 砌体工程所用的主要建筑材料应符合本标准第4.1节的有关要求。
4.7.2 砌体工程的施工及验收除应执行本标准规定外,尚应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203的有关规定。
4.7.3 砌体施工质量控制等级应分为三级,并应按表4.7.3划分。冷库工程的砌体施工质量应符合设计要求,当设计无具体要求时不应低于B级。
表4.7.3 砌体施工质量控制等级
    注:1 砂浆、混凝土强度离散性大小根据强度标准差确定。
           2 配筋砌体不得为C级施工。
4.7.4 冷间内及有冻胀环境条件的区域,地面以下或防潮层以下的砌体,不应采用多孔砖。
4.7.5 冷间内砖砌体应符合设计要求,当设计无具体要求时,砌体应使用抗冻性合格的墙体材料,承重墙砖砌体应采用强度等级不低于MU20的烧结普通砖,非承重墙砖砌体应采用强度等级不低于MU10的烧结普通砖。
4.7.6 填充墙砌体砌筑,应在主体结构浇筑完成28d后,其承重主体结构检验批验收合格后开始砌筑;填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。
4.7.7 砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时,砖应提前1d~2d适度湿润,不得采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑,块体湿润程度宜符合下列规定:
    1 烧结类块体的相对含水率宜为60%~70%;
    2 混凝土多孔砖及混凝土实心砖不宜浇水湿润,但在气候干燥炎热的情况下,宜在砌筑前对其喷水湿润;蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%,其他非烧结类块体的相对含水率宜为40%~50%。
4.7.8 冷间内砌筑砌体应采用水泥砂浆砌筑,强度等级应符合设计要求,且不应低于M7.5。
4.7.9 现场拌制的砂浆应随拌随用,拌制的砂浆应在3h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应在2h内使用完毕。
4.7.10 砌体砌筑的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应正确,灰缝应横平竖直,厚薄均匀,水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度应为10mm±2mm;灰缝的饱满度不得低于90%;竖向灰缝应采用挤浆或加浆方法,不得用水冲浆灌缝。
4.7.11 处于低温环境下的库房墙砌体及与主体混凝土结构的连接应符合设计要求,当设计无具体要求时应符合下列规定:
    1 墙砌体应沿框架柱全高每隔500mm放置2∮6拉结钢筋,拉结钢筋应沿墙体水平通长设置;
    2 墙砌体顶应与上部框架梁紧密结合,施工中墙顶与上部框架梁接触处可先留一定空隙,待砌体变形稳定后并至少间隔7d可采用一皮砖或配砖斜砌楔紧。
4.7.12 填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0kN。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;持荷2min期间荷载值降低不应大于5%。
4.7.13 冷库工程所用砌块的品种、强度等级应符合设计要求,并应规格一致;冷间内砌筑的墙体应注意保证冷库工程保温隔热层的整体连续性,不得损坏冷库工程隔汽层及保温层。
4.7.14 设计要求的墙上孔洞、沟槽和预埋件,应在砌筑时预留出或埋设,位置应准确。冷库墙体砌筑完后,不得再行砍凿。

条文说明
4.7.2 砌体工程的常规施工及验收在现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203中已有详尽的规定,这里不再重复。
4.7.4 有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体,常处于潮湿的环境中,对多孔砖砌体的耐久性能有不利影响。因此,现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003-2011对多孔砖的使用做出了以下规定:“在冻胀地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不宜采用多孔砖,如采用时,其孔洞应用水泥砂浆灌实。”鉴于多孔砖孔洞小且量大,施工中用水泥砂浆灌实费工、耗材、不易保证质量,故做本条规定。
4.7.5 一般冷间内设计的砖砌体要求采用烧结普通砖,其烧结普通砖即符合现行国家标准《烧结普通砖》GB/T 5101-2017以黏土、页岩、煤矸石、粉煤灰为主要原料经烘焙烧而成的普通砖(公称尺寸:长240mm、宽115mm、高53mm);考虑冷库0℃及0℃以下冻融循环对结构的影响,本条强调冷间内墙体材料的抗冻性应合格,即要求冷间内选用的砖应符合现行国家标准《砌墙砖试验方法》GB/T 2542冻融实验要求;根据现行国家标准《冷库设计标准》GB 50072的要求,条文规定了冷间内墙体材料的最低强度要求。
4.7.6 本条所做的规定,是从冷库工程实际出发,有利于减少混凝土收缩对填充墙砌体产生裂缝的不利影响。
4.7.7 国内外大量试验研究和工程实践证明,砖的湿润程度对砌体的施工质量影响较大:干砖砌筑不仅不利于砂浆强度的正常增长,大大降低砌体强度,影响砌体的整体性,而且砌筑困难;吸水饱和的砖砌筑时,会使刚砌的砌体尺寸稳定性差,易出现墙体平面外弯曲,砂浆易流淌,灰缝厚度不均,砌体强度降低。
4.7.8 根据现行国家标准《冷库设计标准》GB 50072的要求,本条规定了冷间内砌筑砂浆品种及最低强度要求。
4.7.9 根据有关试验及收集的资料分析,在一般气候情况下,水泥砂浆和水泥混合砂浆在3h和4h使用完,砂浆强度降低一般不超过20%,虽然对砌体强度有所影响,但降低幅度在10%以内,又因为大部分砂浆已在之前使用完毕,故对整个砌体的影响只局限于很小的范围。当气温较高时,水泥凝结加速,砂浆拌制后的使用时间应予缩短。
4.7.10 普通建筑砌体砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%;砖柱水平灰缝和坚向灰缝饱满度不得低于90%;作为冷库工程的砌体砖墙希望尽量不出现空隙,所以要求灰缝的饱满度不得低于90%。
4.7.11 库房墙砌体因在低温环境下,极易产生收缩开裂,其裂缝对冷库的保温隔热将产生破坏,影响冷库正常使用,所以为避免库房墙砌体产生裂缝,墙砌体与主体混凝土结构的连接及墙砌体沿墙体设置水平通长拉结钢筋可以避免墙体的开裂现象。
4.7.12 目前填充墙与承重墙、柱、梁、板之间的拉结钢筋,施工中常采用后植筋,这种施工方法虽然方便,但常常因锚固胶或灌浆料质量问题,钻孔、清孔、注胶或灌浆操作不规范,使钢筋锚固不牢,起不到应有的拉结作用。同时,由于对填充墙植筋的锚固力检测的抽检数量及施工验收无相关规定,以至于填充墙后植拉结筋的施工质量验收流于形式。因此,从确保工程质量考虑,增加应对填充墙的后植拉结钢筋进行现场非破坏性检验。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

冷库施工及验收标准 GB51440-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读