中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录F (规范性附录)燃烧试验室


F.1 燃烧试验室 
    燃烧试验室尺寸为长9m~11m、宽6m~8m、高3.8m~4.2m。顶棚为水平平面,用耐热隔热材料制成。试验室应具有通风设备,并满足火灾试验所要求的环境条件。试验火点火前试验室内不允许有气流流动。
F.2 试验布置 
    火源设在地面中心处,探测器和测量仪器应安装在以顶棚中心为圆心、半径为3m、圆心角为60°的圆弧上,如图F.1所示。
F.3 测量仪器
F.3.1 光学密度计应符合附录A条规定。
F.3.2 离子烟浓度计应符合附录A条规定。
F.3.3 温度传感器
F.3.4 电子秤:测量误差为±(2±0.01×G0)g,其中G0为燃料初始质量。
试验布置图
图F.1 试验布置图
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读