4.8 高温试验


4.8.1 目的 
    检验探测器在高温环境下工作的适应性。 
4.8.2 试验方法 
4.8.2.1 试样按4.1.3的要求安装,取最不利方位安装在烟箱中,按4.1.2的要求使试样处于正常监视状态,烟箱中的初始温度为(23±5)℃。调节烟箱中的温度,以不大于1℃/min的升温速率使温度升到(55±2)℃,保持2h,观察并记录试样的工作状态。然后,在此高温下按4.1.5的要求测量响应阈值。 
4.8.2.2 与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。  
4.8.3 要求 
4.8.3.1 升温和温度保持期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号。 
4.8.3.2 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax∶mmin不应大于1.6。