中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.14 碰撞试验


4.14.1 目的 
    检验探测器承受机械碰撞的适应性。 
4.14.2 试验方法 
4.14.2.1 将试样按4.1.3的要求刚性安装在碰撞试验设备(见附录E)的水平板上,按4.1.2的要求使试样处于正常监视状态。
4.14.2.2 调整碰撞试验设备,使锤头碰撞面的中心能够从水平方向碰撞试样,并对准使试样最易遭受破坏的部位。然后,以(1.5±0.125)m/s的锤头速度、(1.9±0.1)J的碰撞动能碰撞试样。碰撞期间以及碰撞结束后的2min内,观察并记录试样的工作状态。 
4.14.2.3 碰撞结束后,立即检查试样外观及紧固部位。然后按4.1.5的要求测量响应阈值。将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。 
4.14.3 要求 
4.14.3.1 碰撞期间及结束后2min内,试样不应发出火灾报警信号或故障信号。 
4.14.3.2 碰撞结束后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象。 
4.14.3.3 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax∶mmin不应大于1.6。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读