4.2 重复性试验


4.2.1 目的 
    检验单只探测器多次报警时响应阈值的一致性。 
4.2.2 试验方法 
4.2.2.1 按4.1.5 的要求在试样正常工作位置的任意一个方位上连续测量6 次响应阈值。 
4.2.2.2 6个响应阈值中的最大值用ymax或mmax表示,最小值用ymin或mmin表示。 
4.2.3 要求 
4.2.3.1 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax∶mmin不应大于1.6。 
4.2.3.2 最小响应阈值ymin不应小于0.2或mmin不应小于0.05dBm-1