中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 一致性试验


4.4.1 目的  
    检验多只探测器响应阈值的一致性。 
4.4.2 试验方法 
4.4.2.1 按4.1.5的要求,依次测量20只试样的响应阈值。 
4.4.2.2 计算出20只试样响应阈值的平均值,用yrep或mrep表示。 
4.4.2.3 20 只试样中,最大响应阈值用ymax或mmax表示,最小响应阈值用ymin或m min表示。 
4.4.3 要求 
4.4.3.1 ymax∶yrep或mmax∶mrep的比值不应大于1.33,yrep∶ymin或mrep∶mmin的比值不应大于1.5 。 
4.4.3.2 最小响应阈值ymin不应小于0.2或mmin不应小于0.05dBm-1。 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读