中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.5 电源参数波动试验


4.5.1 目的 
    检验探测器在电源参数波动条件下响应阈值的稳定性。 
4.5.2 试验方法 
4.5.2.1 供电电源为直流恒压的探测器 
    按制造商规定的供电参数上、下限值(如未规定,则上、下限参数分别为额定参数110 %和85%)给试样供电,按4.1.5 的要求分别测量响应阈值。与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,三者中最大响应阈值用ymax或mmax表示,最小响应阈值用ymin或mmin表示。 
4.5.2.2 供电电源为脉动电压的探测器 
    将试样通过长度为1000m ,截面积为1.0mm的铜质双绞导线(或按照制造商提供的条件)与配套的控制和指示设备连接,使其处于正常监视状态。调节试验装置,使控制和指示设备的输入电压分别为187V(50Hz)、242V(50Hz),按4.1.5的要求分别测量试样响应阈值。与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,三者中最大响应阈值用ymax或mmax表示,最小响应阈值用ymin或mmin表示。 
4.5.3 要求
4.5.3.1 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax∶mmin不应大于1.6。
4.5.3.2 最小响应阈值ymin不应小于0.2或mmin不应小于0.05dBm-1
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读