目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
引用标准名录
《岩土工程勘察规范》(GB50021)
《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153)
《建筑结构荷载规范》(GB50009)
《混凝土结构设计规范》(GB50010)
《钢结构设计规范》(GB50017)
《建筑地基基础设计规范》(GB50007)
《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T 50476)
《地下工程防水技术规范》(GB50108)
《建筑给水排水设计规范》(GB50015)
《污水综合排放标准》(GB8978)
《建筑照明设计标准》(GB50034)
《电力工程电缆设计规范》(GB50217)
《建筑物防雷设计规范》(GB50057)
《供配电系统设计规范》(GB50052)
《地区电网调度自动化系统》(GB/T13730)
《道路交通标志和标线》(GB5768)
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)
《人民防空工程设计规范》(GB50225)
《人民防空地下室工程设计规范》(GB50038)
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736)
《公共建筑节能设计标准》(GB50189)
《电子信息系统机房设计规范》(GB50174)
《民用建筑热工设计规范》(GB 50176)
《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181)
《城市道路工程设计规范》(CJJ 37)
《公路路线设计规范》(JTGD20)
《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120)
《城市桥梁设计规范》(CJJ 11)
《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60)
《港口工程荷载规范》(JTS 144-1)
《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343)
《公路交通安全设施设计规范》(JTGD81)
《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37)
《城市道路平面交叉口规划与设计规程》(DGJ08-96)
《基坑工程技术规范》(DG/TJ08-61)
《城市道路设计规程》(DGJ08)
《建筑抗震设计规程》(DGJ08-09)
《隧道LED照明应用技术规范》(DG/TJ08-2141)
《民用建筑电线电缆防火设计规程》(DGJ08)
《上海市高速公路、城市快速路及城市高架路交通标志标线技术总则》
《公共建筑节能设计标准》(DGJ08-107)
《建筑防排烟技术规程》(DGJ08-88)
- 3.2 前期资料搜集
- 3.3 自然地理条件调查
- 3.4 岩土工程勘察
- 3.5 工程建设环境调查
- 4 总体设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 工程总体设计
- 5 建筑限界
- 5.1 一般规定
- 5.2 建筑限界
- 6 路线
- 6.1 一般规定
- 6.2 平面设计
- 6.3 纵断面设计
- 7 隧道建筑
- 7.1 一般规定
- 7.2 隧道横断面布置
- 7.3 隧道运营设备纵向综合布置
- 7.4 工作井建筑
- 7.5 自然光过渡建筑
- 7.6 附属用房及设施
- 8 工程结构
- 8.1 一般规定
- 8.2 荷载分类和荷载效应组合
- 8.3 建筑材料
- 8.4 盾构段隧道结构
- 8.5 沉管段隧道结构
- 8.6 明挖现浇段结构
- 8.7 结构抗震
- 8.8 结构耐久性
- 9 工程防水
- 9.1 一般规定
- 9.2 盾构法衬砌结构防水
- 9.3 沉管法管节结构防水
- 9.4 明挖法现浇结构防水
- 10 通风
- 10.1 一般规定
- 10.2 设计标准
- 10.3 隧道通风
- 10.4 隧道需风量
- 10.5 风道、风井、风机房
- 10.6 隧道附属工程通风与空调
- 10.7 通风控制
- 11 给水排水
- 11.1 一般规定
- 11.2 给水系统
- 11.3 排水系统
- 12 照明
- 12.1 一般规定
- 12.2 入口段照明
- 12.3 过渡段照明
- 12.4 中间段照明
- 12.5 出口段照明
- 12.6 光过渡段的处理
- 12.7 洞外引道照明
- 12.8 光源和灯具
- 12.9 照明配电及控制
- 13 供配电
- 13.1 一般规定
- 13.2 降压变电所
- 13.3 电线电缆
- 13.4 动力设备
- 13.5 接地和防雷
- 14 弱电系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 综合监控
- 14.3 通信
- 14.4 电源、接地及防雷
- 14.5 线缆及敷设
- 15 隧道路面铺装
- 15.1 一般规定
- 15.2 复合式路面
- 16 交通安全和管理设施
- 16.1 一般规定
- 16.2 标志
- 16.3 标线
- 16.4 交通信号、安全设施
- 17 隧道防灾
- 17.1 一般规定
- 17.2 建筑防火
- 17.3 疏散通道
- 17.4 消防给水和灭火装置
- 17.5 防烟和排烟设施
- 17.6 火灾自动报警及消防联动系统
- 17.7 防灾通信
- 17.8 防灾用电与应急照明
- 18 兼顾人民防空
- 18.1 一般规定
- 18.2 建筑
- 18.3 结构验算
- 18.4 通风
- 18.5 给水、排水
- 18.6 电气
- 18.7 平战功能转换
- 19 运营管理中心
- 19.1 一般规定
- 19.2 建筑
- 19.3 结构
- 19.4 给排水、消防
- 19.5 通风、空调
- 19.6 供电、照明
- 19.7 弱电系统要求
- 20 装修与景观
- 20.1 一般规定
- 20.2 隧道侧墙装饰
- 20.3 防火内衬
- 20.4 装修材料的选择
- 20.5 隧道外景观设计
- 21 环境保护
- 21.1 一般规定
- 21.2 噪声污染防治
- 21.3 大气污染防治
- 21.4 水污染防治
- 22 节约能源
- 22.1 一般规定
- 22.2 通风节能
- 22.3 照明节能
- 22.4 给排水节能
- 22.5 供电节能
- 22.6 其他节能措施
- 23 隧道保护、监测
- 23.1 一般规定
- 23.2 隧道保护要求
- 23.3 隧道监测要点
- 附录A 盾构段浅埋圆形隧道外部水土荷载计算
- 附录B 自由变形的弹性匀质圆环内力计算表
- 附录C 管节干舷高度与定倾高度计算
- 附录D 地层抗力系数参考表
- 附录E 错缝拼装时弯矩、轴力的纵向传递
- 附录F 双线隧道盾构始发井内净尺寸及深度
- 附录G 车辆有害气体排放量计算因子
- 附录H 隧道洞口天空面积百分比参考表
- 附录J 隧道内主体承重结构的耐火极限试验的标准升温曲线和耐火极限判定标准
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475