目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.7 结构抗震
8.7.1 道路隧道的抗震设防类别的划分,应符合下列要求:
1 一级、二级隧道为重点设防类(乙类);
2 三级~五级隧道为标准设防类(丙类)。
8.7.2 道路隧道结构的抗震设防目标为:
1 当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,结构不破坏或轻微破坏,可保持其正常使用功能,结构处于弹性工作阶段;
2 当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,结构可能损坏但经修补后仍可恢复其正常使用功能,结构局部进入弹塑性工作阶段。
8.7.3 根据上海市地震动参数区划结果,上海市的抗震设防烈度为7度。
8.7.4 对于乙类的道路隧道工程,应进行工程场地地震安全性评价。场地地震安全性评价报告应根据设计要求提供各土层对应的剪切波速、动力非线性关系曲线、场地反应谱、不同超越概率水准下的地震波时程曲线等有关的动力参数。
8.7.5 场地类别、地基基础的抗震措施、液化土的判别与处理,应符合现行上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》(DGJ08-09)的有关规定。
8.7.6 道路隧道结构地震作用的分析,应符合下列规定:
1 隧道结构、人行横通道结构,抗震设计时可仅计算沿结构横向的水平地震作用,地基、地质条件明显变化的区段,尚应考虑竖向地震作用的影响;不规则的工作井、带泵房的人行横通道等部位、沉管结构以及沿隧道纵向覆土厚度有较大变化或地基有明显差异的隧道结构,应分别计算沿结构横向和纵向的水平地震作用。
2 两个水平向地震作用的设计基本地震加速度输入取相同的数值。
3 竖向设计地震动峰值加速度可取水平向峰值加速度的65%。
4 隧道结构的地震反应计算方法宜根据结构特点采用反应位移法、反应加速度法或时程分析法。
8.7.7 结构抗震验算时,在设防地震作用下应进行截面抗震验算和变形验算;在罕遇地震作用下应进行抗震变形验算。
8.7.8 道路隧道结构的截面抗震验算,应按以下要求进行:
1 结构构件的地震作用效应和其他荷载效应的基本组合,应按下式计算:

2 结构构件的截面抗震验算,应采用下列设计表达式:
8.7.11 对乙类隧道,抗震等级为二级,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;对丙类隧道,抗震等级为三级,应按本地区抗震设防烈度的要求加强其抗震措施。
8.7.12 进行设防地震作用下的抗震验算时,还应符合下列规定:
1 变形缝防水措施应能满足适应接缝变形的水密性要求;
2 圆形隧道衬砌接缝处的螺栓拉应力设计值应小于材料抗拉强度设计值。
注:当仅计算竖向地震作用时,各类结构构件承载力抗震调整系数均应采用1.0。
8.7.9 计算地震作用时,重力荷载代表值应取永久荷载的标准值与各可变荷载的组合值之和。各可变荷载的组合值系数,应按表8.7.9采用。
8.7.9 计算地震作用时,重力荷载代表值应取永久荷载的标准值与各可变荷载的组合值之和。各可变荷载的组合值系数,应按表8.7.9采用。

8.7.10 道路隧道结构的抗震变形验算,应按以下要求进行。
1 道路隧道结构应进行设防地震作用下的抗震变形验算,其结构最大的弹性层间位移应符合下式要求:
1 道路隧道结构应进行设防地震作用下的抗震变形验算,其结构最大的弹性层间位移应符合下式要求:

2 道路隧道结构在罕遇地震作用下的弹塑性层间位移,可采用弹塑性时程分析法计算,也可按下列简化公式计算:


3 道路隧道结构在罕遇地震作用下的弹塑性层间位移应符合下式要求:

- 上一节:8.6 明挖现浇段结构
- 下一节:8.8 结构耐久性
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工程条件调查
- 3.1 一般规定
- 3.2 前期资料搜集
- 3.3 自然地理条件调查
- 3.4 岩土工程勘察
- 3.5 工程建设环境调查
- 4 总体设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 工程总体设计
- 5 建筑限界
- 5.1 一般规定
- 5.2 建筑限界
- 6 路线
- 6.1 一般规定
- 6.2 平面设计
- 6.3 纵断面设计
- 7 隧道建筑
- 7.1 一般规定
- 7.2 隧道横断面布置
- 7.3 隧道运营设备纵向综合布置
- 7.4 工作井建筑
- 7.5 自然光过渡建筑
- 7.6 附属用房及设施
- 8 工程结构
- 8.1 一般规定
- 8.2 荷载分类和荷载效应组合
- 8.3 建筑材料
- 8.4 盾构段隧道结构
- 8.5 沉管段隧道结构
- 8.6 明挖现浇段结构
- 8.7 结构抗震
- 8.8 结构耐久性
- 9 工程防水
- 9.1 一般规定
- 9.2 盾构法衬砌结构防水
- 9.3 沉管法管节结构防水
- 9.4 明挖法现浇结构防水
- 10 通风
- 10.1 一般规定
- 10.2 设计标准
- 10.3 隧道通风
- 10.4 隧道需风量
- 10.5 风道、风井、风机房
- 10.6 隧道附属工程通风与空调
- 10.7 通风控制
- 11 给水排水
- 11.1 一般规定
- 11.2 给水系统
- 11.3 排水系统
- 12 照明
- 12.1 一般规定
- 12.2 入口段照明
- 12.3 过渡段照明
- 12.4 中间段照明
- 12.5 出口段照明
- 12.6 光过渡段的处理
- 12.7 洞外引道照明
- 12.8 光源和灯具
- 12.9 照明配电及控制
- 13 供配电
- 13.1 一般规定
- 13.2 降压变电所
- 13.3 电线电缆
- 13.4 动力设备
- 13.5 接地和防雷
- 14 弱电系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 综合监控
- 14.3 通信
- 14.4 电源、接地及防雷
- 14.5 线缆及敷设
- 15 隧道路面铺装
- 15.1 一般规定
- 15.2 复合式路面
- 16 交通安全和管理设施
- 16.1 一般规定
- 16.2 标志
- 16.3 标线
- 16.4 交通信号、安全设施
- 17 隧道防灾
- 17.1 一般规定
- 17.2 建筑防火
- 17.3 疏散通道
- 17.4 消防给水和灭火装置
- 17.5 防烟和排烟设施
- 17.6 火灾自动报警及消防联动系统
- 17.7 防灾通信
- 17.8 防灾用电与应急照明
- 18 兼顾人民防空
- 18.1 一般规定
- 18.2 建筑
- 18.3 结构验算
- 18.4 通风
- 18.5 给水、排水
- 18.6 电气
- 18.7 平战功能转换
- 19 运营管理中心
- 19.1 一般规定
- 19.2 建筑
- 19.3 结构
- 19.4 给排水、消防
- 19.5 通风、空调
- 19.6 供电、照明
- 19.7 弱电系统要求
- 20 装修与景观
- 20.1 一般规定
- 20.2 隧道侧墙装饰
- 20.3 防火内衬
- 20.4 装修材料的选择
- 20.5 隧道外景观设计
- 21 环境保护
- 21.1 一般规定
- 21.2 噪声污染防治
- 21.3 大气污染防治
- 21.4 水污染防治
- 22 节约能源
- 22.1 一般规定
- 22.2 通风节能
- 22.3 照明节能
- 22.4 给排水节能
- 22.5 供电节能
- 22.6 其他节能措施
- 23 隧道保护、监测
- 23.1 一般规定
- 23.2 隧道保护要求
- 23.3 隧道监测要点
- 附录A 盾构段浅埋圆形隧道外部水土荷载计算
- 附录B 自由变形的弹性匀质圆环内力计算表
- 附录C 管节干舷高度与定倾高度计算
- 附录D 地层抗力系数参考表
- 附录E 错缝拼装时弯矩、轴力的纵向传递
- 附录F 双线隧道盾构始发井内净尺寸及深度
- 附录G 车辆有害气体排放量计算因子
- 附录H 隧道洞口天空面积百分比参考表
- 附录J 隧道内主体承重结构的耐火极限试验的标准升温曲线和耐火极限判定标准
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475