目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
17.4 消防给水和灭火装置
17.4.1 隧道内消防给水系统设计应符合下列规定:
1 隧道消防给水系统应与隧道生产生活给水系统分开设置;
2 当市政给水管网连续供水且供水量满足消防要求时,消防给水系统可采用市政给水管网直接供水;
3 隧道内消防用水量按同一时间发生一处火灾考虑。
17.4.2 当城市给水管网供水压力不能满足消防用水压力要求时,应设置消防泵房。消防泵房设计应符合下列规定:
1 泵房取水应由城市给水管网引入两路独立的消防水源,形成环状供水,并应在消防进水管的起端设置防污隔断阀;
2 各类消防泵应设置备用泵;
3 消防泵房不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;消防泵房的疏散门应直通安全出口;
4 消防泵房应采取防水淹没的技术措施。
17.4.3 隧道消防给水系统水泵接合器的设置应符合下列规定:
1 在隧道消防泵房附近和隧道出入口处应设置水泵接合器,并在接合器的15~40m范围内设置室外消火栓;
2 水泵接合器的数量应按系统设计流量计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少;
3 水泵接合器应分散布置,并应设置在便于消防车使用的位置;水泵接合器应设置永久性标志铭牌。
17.4.4 消火栓系统设计应满足下列规定:
1 超长、特长、长隧道内消火栓系统用水量不应小于20L/s,隧道洞口消火栓用水量不应小于30L/s,系统持续供水时间不应小于3.0h;中隧道内和洞口的消火栓系统用水量分别为10L/s和20L/s,系统持续供水时间不应小于2.0h;
2 隧道内消火栓给水管网应布置成环状,并用检修阀分隔成相应的独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个;
3 环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于2条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量;
4 匝道或敞开段的消火栓供水干管若不能形成环状,其枝状干管上消火栓数量不得超过5个;
5 隧道内消火栓间距不应大于50m,单洞内对向行驶或单洞内同向但大于3车道时,应双面间隔设置;
6 消火栓箱内应设单头单阀消火栓一只、Φ19水枪一把、25m长的Φ65水带一盘,并宜附设自救式消防软管卷盘一盘;
7 消火栓栓口离车道层地面高度为1.1m,其出水方向宜与设置消火栓的墙面成90°;
8 在消火栓系统总管的最高点处应设置放气阀、最低点处设置放水阀;
9 隧道内消火栓栓口动压不应小于0.3MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.7MPa时,应设置减压设施;
10 当城市供水压力不能满足隧道最不利点消火栓管网充水压力要求时,应采用稳压装置;
11 在隧道引道段应设置地上式室外消火栓,其数量应满足洞口消火栓用水量要求。
17.4.5 水喷雾系统在隧道内一般用于防护冷却,设计应满足下列规定:
1 喷雾强度大于等于6.0L/min.㎡,最不利点处喷头的工作压力不小于0.2MPa,持续喷雾时间不应小于4 h;
2 系统的作用面积不宜大于600㎡ ,系统的设计流量应按下式计算:
QS——系统的设计流量(L/s);
K——安全系数,应取1.05~1.10;
Qj——计算流量(L/s);
3 水喷雾系统应设有水雾喷头、雨淋阀组、放气阀、过滤器、供水管道、供水设施等;
4 每个水喷雾系统保护区应与火灾报警系统探测报警区一一对应,消防时应开启任意相邻的2个~3个保护区;
5 喷头宜采用侧式安装的隧道专用远近射程喷头;
6 水喷雾系统用于防护冷却时,响应时间不应大于300s。
17.4.6 泡沫-水喷雾联用灭火系统设计应满足下列规定:
1 喷雾强度不应小于6.5L/min.㎡,最不利点处喷头的工作压力不应小于0.35MPa,泡沫混合液持续喷射时间不应小于20min,喷雾持续时间不应小于60min;
2 泡沫—水喷雾联用灭火系统应设有泡沫—水雾两用喷头、雨淋阀组、比例混合器、电磁阀、放气阀、过滤器、供水管道、供水设施,以及泡沫液管道、泡沫液供给设施等;
3 系统的作用面积、流量计算、动作要求、喷头选用等应符合17.4.5条;
4 泡沫-水喷雾联用灭火系统用于灭火时,响应时间不应大于45s。
17.4.7泡沫消火栓系统设计应满足下列规定:
1 隧道内泡沫消火栓的间距不应大于50m;
2 泡沫消火栓箱内应设置泡沫原液容器罐、Φ19软管卷盘(≥25m)、比例混合器、Φ9泡沫喷枪、压力表及其它附属阀门和管路组件等;
3 系统应选用带开关的吸气型泡沫喷枪,且泡沫喷枪在进口压力0.5Mpa 时,泡沫混合液流量不应低于30 L/min,射程不应小于6m;
4 泡沫系统用水量可按1L/s设计,并应计入消火栓泵的额定流量内,最不利点泡沫消火栓的供水压力不应小于0.35MPa;
5 系统应选用环保型水成膜泡沫液,泡沫混合液的混合比宜采用3%,泡沫混合液连续供给时间不应小于20min;
6 泡沫原液容器罐的有效容积宜采用30L;
7 罐体及附件应采用耐泡沫液腐蚀的材质,并宜采用不低于SUS304不锈钢材质。
17.4.8 灭火器设置应满足下列规定:
1 超长、特长、长隧道内应在隧道两侧设置A、B、C类灭火器,每个设置点不应少于4具,灭火器设置点的间距不应大于100m,两侧交错布置;
2 中、短隧道内应在隧道一侧设置A、B、C类灭火器,每个设置点不应少于2具,灭火器设置点的间距不宜大于50m。
17.4.9 其它消防设施应符合下列规定:
1 隧道内消防废水应分段设置横截沟收集,由隧道工作井、最低处废水泵房将消防废水及时排出;
2 隧道内废水排水泵宜设备用泵。
17.4.10 消防管材与管路附件应符合下列要求:
1 消防配水管道宜采用热镀锌无缝钢管,或涂覆符合现行国家或行业标准其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管,并应按要求设置固定设施;
2 消防管道在穿越结构变形缝时应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置,并应按要求设置支架、吊架;
3 泡沫原液容器罐、泡沫原液管道及附件均应采用不锈钢(不低于SUS304)等耐腐蚀材质。
QS=KQj (17.4.5)
式中:QS——系统的设计流量(L/s);
- 上一节:17.3 疏散通道
- 下一节:17.5 防烟和排烟设施
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工程条件调查
- 3.1 一般规定
- 3.2 前期资料搜集
- 3.3 自然地理条件调查
- 3.4 岩土工程勘察
- 3.5 工程建设环境调查
- 4 总体设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 工程总体设计
- 5 建筑限界
- 5.1 一般规定
- 5.2 建筑限界
- 6 路线
- 6.1 一般规定
- 6.2 平面设计
- 6.3 纵断面设计
- 7 隧道建筑
- 7.1 一般规定
- 7.2 隧道横断面布置
- 7.3 隧道运营设备纵向综合布置
- 7.4 工作井建筑
- 7.5 自然光过渡建筑
- 7.6 附属用房及设施
- 8 工程结构
- 8.1 一般规定
- 8.2 荷载分类和荷载效应组合
- 8.3 建筑材料
- 8.4 盾构段隧道结构
- 8.5 沉管段隧道结构
- 8.6 明挖现浇段结构
- 8.7 结构抗震
- 8.8 结构耐久性
- 9 工程防水
- 9.1 一般规定
- 9.2 盾构法衬砌结构防水
- 9.3 沉管法管节结构防水
- 9.4 明挖法现浇结构防水
- 10 通风
- 10.1 一般规定
- 10.2 设计标准
- 10.3 隧道通风
- 10.4 隧道需风量
- 10.5 风道、风井、风机房
- 10.6 隧道附属工程通风与空调
- 10.7 通风控制
- 11 给水排水
- 11.1 一般规定
- 11.2 给水系统
- 11.3 排水系统
- 12 照明
- 12.1 一般规定
- 12.2 入口段照明
- 12.3 过渡段照明
- 12.4 中间段照明
- 12.5 出口段照明
- 12.6 光过渡段的处理
- 12.7 洞外引道照明
- 12.8 光源和灯具
- 12.9 照明配电及控制
- 13 供配电
- 13.1 一般规定
- 13.2 降压变电所
- 13.3 电线电缆
- 13.4 动力设备
- 13.5 接地和防雷
- 14 弱电系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 综合监控
- 14.3 通信
- 14.4 电源、接地及防雷
- 14.5 线缆及敷设
- 15 隧道路面铺装
- 15.1 一般规定
- 15.2 复合式路面
- 16 交通安全和管理设施
- 16.1 一般规定
- 16.2 标志
- 16.3 标线
- 16.4 交通信号、安全设施
- 17 隧道防灾
- 17.1 一般规定
- 17.2 建筑防火
- 17.3 疏散通道
- 17.4 消防给水和灭火装置
- 17.5 防烟和排烟设施
- 17.6 火灾自动报警及消防联动系统
- 17.7 防灾通信
- 17.8 防灾用电与应急照明
- 18 兼顾人民防空
- 18.1 一般规定
- 18.2 建筑
- 18.3 结构验算
- 18.4 通风
- 18.5 给水、排水
- 18.6 电气
- 18.7 平战功能转换
- 19 运营管理中心
- 19.1 一般规定
- 19.2 建筑
- 19.3 结构
- 19.4 给排水、消防
- 19.5 通风、空调
- 19.6 供电、照明
- 19.7 弱电系统要求
- 20 装修与景观
- 20.1 一般规定
- 20.2 隧道侧墙装饰
- 20.3 防火内衬
- 20.4 装修材料的选择
- 20.5 隧道外景观设计
- 21 环境保护
- 21.1 一般规定
- 21.2 噪声污染防治
- 21.3 大气污染防治
- 21.4 水污染防治
- 22 节约能源
- 22.1 一般规定
- 22.2 通风节能
- 22.3 照明节能
- 22.4 给排水节能
- 22.5 供电节能
- 22.6 其他节能措施
- 23 隧道保护、监测
- 23.1 一般规定
- 23.2 隧道保护要求
- 23.3 隧道监测要点
- 附录A 盾构段浅埋圆形隧道外部水土荷载计算
- 附录B 自由变形的弹性匀质圆环内力计算表
- 附录C 管节干舷高度与定倾高度计算
- 附录D 地层抗力系数参考表
- 附录E 错缝拼装时弯矩、轴力的纵向传递
- 附录F 双线隧道盾构始发井内净尺寸及深度
- 附录G 车辆有害气体排放量计算因子
- 附录H 隧道洞口天空面积百分比参考表
- 附录J 隧道内主体承重结构的耐火极限试验的标准升温曲线和耐火极限判定标准
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475