17.1 一般规定
17.1.1 道路隧道应具有针对火灾、水灾、地震等灾害的预防措施,防灾设计以防火灾为主,同一条隧道按同一时间内发生一次火灾考虑。
17.1.2 隧道结构的防火设防目标应为:当遭受低于设防标准的火灾时,主体结构一般不受损坏或不需修理可继续使用;当遭受相当于设防标准的火灾时,主体结构可能有一定损坏,经修理可继续使用。
17.1.3 隧道火灾设防标准应符合下列规定:
1 道路隧道顶部主体承重结构应采取防火内衬进行保护,其耐火极限及测试耐火极限所采用的升温曲线应根据隧道分类按表17.1.3-1确定;
注:1 标准升温曲线及耐火极限判定标准应符合本规范附录J的规定;
2 防火内衬设置范围应符合本规范第20.3节规定;
2 隧道内的排烟道结构耐火极限不应小于30min,其测试耐火极限采用的升温曲线:超长、特长、长隧道采用RABT、中隧道采用HC升温曲线;
3 宜根据隧道交通功能、预测交通量、交通组成状况,参照表17.1.3-2确定隧道安全适用的最大火灾热释放率。
注: 进入隧道的重型车在有监护措施的情况下,火灾热释放率可按降低一档考虑。
17.1.4 隧道建筑限界应满足消防车通行要求。
17.1.5 隧道内主动防火和被动防火设施配备应符合下列规定:
1 主动防火设施包括:火灾报警、消防灭火、应急供电与照明、疏散救援系统等;
2 被动防火设施包括:在隧道顶部设置抗热冲击、耐高温的防火内衬,在结构迎火面设置防火隔热保护措施及防火分隔、防护冷却等措施。
17.1.6 隧道出入口接地点处的接线道路应设置反向坡,形成高于周边路面不小于30cm的驼峰,确保地面积水不进入隧道内。
17.1.7 隧道设置低排风亭或敞开式低风口时,其口部最低点宜高出周边设计地面不小于100cm。
17.1.8 隧道运营管理中心应具有防灾报警、灾情确认、协助防灾指挥及救援调度的功能。
- 3.2 前期资料搜集
- 3.3 自然地理条件调查
- 3.4 岩土工程勘察
- 3.5 工程建设环境调查
- 4 总体设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 工程总体设计
- 5 建筑限界
- 5.1 一般规定
- 5.2 建筑限界
- 6 路线
- 6.1 一般规定
- 6.2 平面设计
- 6.3 纵断面设计
- 7 隧道建筑
- 7.1 一般规定
- 7.2 隧道横断面布置
- 7.3 隧道运营设备纵向综合布置
- 7.4 工作井建筑
- 7.5 自然光过渡建筑
- 7.6 附属用房及设施
- 8 工程结构
- 8.1 一般规定
- 8.2 荷载分类和荷载效应组合
- 8.3 建筑材料
- 8.4 盾构段隧道结构
- 8.5 沉管段隧道结构
- 8.6 明挖现浇段结构
- 8.7 结构抗震
- 8.8 结构耐久性
- 9 工程防水
- 9.1 一般规定
- 9.2 盾构法衬砌结构防水
- 9.3 沉管法管节结构防水
- 9.4 明挖法现浇结构防水
- 10 通风
- 10.1 一般规定
- 10.2 设计标准
- 10.3 隧道通风
- 10.4 隧道需风量
- 10.5 风道、风井、风机房
- 10.6 隧道附属工程通风与空调
- 10.7 通风控制
- 11 给水排水
- 11.1 一般规定
- 11.2 给水系统
- 11.3 排水系统
- 12 照明
- 12.1 一般规定
- 12.2 入口段照明
- 12.3 过渡段照明
- 12.4 中间段照明
- 12.5 出口段照明
- 12.6 光过渡段的处理
- 12.7 洞外引道照明
- 12.8 光源和灯具
- 12.9 照明配电及控制
- 13 供配电
- 13.1 一般规定
- 13.2 降压变电所
- 13.3 电线电缆
- 13.4 动力设备
- 13.5 接地和防雷
- 14 弱电系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 综合监控
- 14.3 通信
- 14.4 电源、接地及防雷
- 14.5 线缆及敷设
- 15 隧道路面铺装
- 15.1 一般规定
- 15.2 复合式路面
- 16 交通安全和管理设施
- 16.1 一般规定
- 16.2 标志
- 16.3 标线
- 16.4 交通信号、安全设施
- 17 隧道防灾
- 17.1 一般规定
- 17.2 建筑防火
- 17.3 疏散通道
- 17.4 消防给水和灭火装置
- 17.5 防烟和排烟设施
- 17.6 火灾自动报警及消防联动系统
- 17.7 防灾通信
- 17.8 防灾用电与应急照明
- 18 兼顾人民防空
- 18.1 一般规定
- 18.2 建筑
- 18.3 结构验算
- 18.4 通风
- 18.5 给水、排水
- 18.6 电气
- 18.7 平战功能转换
- 19 运营管理中心
- 19.1 一般规定
- 19.2 建筑
- 19.3 结构
- 19.4 给排水、消防
- 19.5 通风、空调
- 19.6 供电、照明
- 19.7 弱电系统要求
- 20 装修与景观
- 20.1 一般规定
- 20.2 隧道侧墙装饰
- 20.3 防火内衬
- 20.4 装修材料的选择
- 20.5 隧道外景观设计
- 21 环境保护
- 21.1 一般规定
- 21.2 噪声污染防治
- 21.3 大气污染防治
- 21.4 水污染防治
- 22 节约能源
- 22.1 一般规定
- 22.2 通风节能
- 22.3 照明节能
- 22.4 给排水节能
- 22.5 供电节能
- 22.6 其他节能措施
- 23 隧道保护、监测
- 23.1 一般规定
- 23.2 隧道保护要求
- 23.3 隧道监测要点
- 附录A 盾构段浅埋圆形隧道外部水土荷载计算
- 附录B 自由变形的弹性匀质圆环内力计算表
- 附录C 管节干舷高度与定倾高度计算
- 附录D 地层抗力系数参考表
- 附录E 错缝拼装时弯矩、轴力的纵向传递
- 附录F 双线隧道盾构始发井内净尺寸及深度
- 附录G 车辆有害气体排放量计算因子
- 附录H 隧道洞口天空面积百分比参考表
- 附录J 隧道内主体承重结构的耐火极限试验的标准升温曲线和耐火极限判定标准
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475