目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.2 荷载分类和荷载效应组合
8.2.1 隧道结构上作用的荷载分类应按现行国家标准《建筑结构荷载规定》(GB 50009)确定,并符合表8.2.1的规定。

注:1 设计中要求考虑的其他荷载,可根据其性质分别列入上述三类荷载中;
2 静水压力按设计常水位计算;
3 水压力变化1、水压力变化2分别对应设计常水位与设计最高水位差、设计常水位与设计最低水位差;
4 施工荷载包括:设备运输及吊装荷载,施工机具、施工堆载,相邻隧道施工的影响,盾构机施工时千斤顶顶力及压浆荷载,沉管拖运、沉放和水力压接等荷载;
5 表中所列荷载本节未加说明者,可按有关现行规范或根据实际情况确定。
8.2.2 永久荷载标准值应符合下列规定:
1 隧道结构自重可按结构设计断面尺寸及材料重度标准值计算;
2 浅埋隧道竖向地层压力应按计算截面以上全部覆土压力考虑,盾构段浅埋圆形隧道外部水土荷载计算可按附录A确定;
3 对于覆土厚度大于2.0D的深埋盾构段隧道,竖向压力可根据具体工程条件、地层特性按卸载拱理论或全部覆土重量计算;
4 施工阶段水平地层压力宜按水土分算的原则考虑,采用朗肯土压力公式计算。在有工程经验时,对于黏性土水平地层压力也可按水土合算的原则计算。对盾构法隧道可适当考虑由衬砌变形所引起的水平地层抗力,地层抗力参数参考值见附录D。
朗肯土压力可按下列公式计算:



5 使用阶段水平地层压力应按静止土压力计算,采用水土分算。
8.2.3 可变荷载的标准值可按下列规定计算:
1 汽车荷载及其动力作用应按照现行国家行业标准《城市桥梁设计规范》(CJJ 11)和《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60)的有关规定计算;
2 变形受约束的结构,应考虑温度变化和混凝土收缩、徐变对结构的影响;
3 地面超载一般可按20kPa~30kPa考虑,对于大型施工机械作业区域、施工堆场、覆土厚度特别小或规划用途已定等情况,地面超载应根据实际情况分析后取用;
4 作用于管节上水流力标准值应按现行国家行业标准《港口工程荷载规范》(JTS 144-1)的有关规定计算。
8.2.4 偶然荷载可按下列规定计算:
1 地震荷载应按现行上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》(DGJ 08-9)的规定计算确定;
2 人防荷载应按现行国家标准《人民防空工程设计规范》(GB 50225)的规定计算确定;
3 沉船、爆炸、锚击等灾害性荷载应根据工程建设条件分析后确定。
8.2.5 荷载(效应)组合应符合下列规定:
1 结构设计中,应根据施工、使用阶段中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载组合,并应取各自最不利的组合进行设计;
2 对于承载能力极限状态,应按荷载基本组合或偶然组合计算荷载组合的效应设计值,并应采用下式进行计算:
3 由永久荷载控制的效应设计值Sd,应按下式进行计算:

4 对由永久作用控制的基本组合,也可采用简化规则,按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007)规定,基本组合的效应设计值Sd可按下式确定:

5 荷载偶然组合的效应设计值Sd可按下式进行计算:

6 对于正常使用极限状态,应采用荷载的标准组合、频遇组合或准永久组合,并应按下式进行设计:

7 对于正常使用极限状态,荷载标准组合、荷载频遇组合和荷载准永久组合的效应设计值Sd应分别按下列公式确定:
(1) 荷载标准组合的效应设计值Sd
(1) 荷载标准组合的效应设计值Sd

(2) 荷载频遇组合的效应设计值Sd

(3) 荷载准永久组合的效应设计值Sd

注:组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工程条件调查
- 3.1 一般规定
- 3.2 前期资料搜集
- 3.3 自然地理条件调查
- 3.4 岩土工程勘察
- 3.5 工程建设环境调查
- 4 总体设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 工程总体设计
- 5 建筑限界
- 5.1 一般规定
- 5.2 建筑限界
- 6 路线
- 6.1 一般规定
- 6.2 平面设计
- 6.3 纵断面设计
- 7 隧道建筑
- 7.1 一般规定
- 7.2 隧道横断面布置
- 7.3 隧道运营设备纵向综合布置
- 7.4 工作井建筑
- 7.5 自然光过渡建筑
- 7.6 附属用房及设施
- 8 工程结构
- 8.1 一般规定
- 8.2 荷载分类和荷载效应组合
- 8.3 建筑材料
- 8.4 盾构段隧道结构
- 8.5 沉管段隧道结构
- 8.6 明挖现浇段结构
- 8.7 结构抗震
- 8.8 结构耐久性
- 9 工程防水
- 9.1 一般规定
- 9.2 盾构法衬砌结构防水
- 9.3 沉管法管节结构防水
- 9.4 明挖法现浇结构防水
- 10 通风
- 10.1 一般规定
- 10.2 设计标准
- 10.3 隧道通风
- 10.4 隧道需风量
- 10.5 风道、风井、风机房
- 10.6 隧道附属工程通风与空调
- 10.7 通风控制
- 11 给水排水
- 11.1 一般规定
- 11.2 给水系统
- 11.3 排水系统
- 12 照明
- 12.1 一般规定
- 12.2 入口段照明
- 12.3 过渡段照明
- 12.4 中间段照明
- 12.5 出口段照明
- 12.6 光过渡段的处理
- 12.7 洞外引道照明
- 12.8 光源和灯具
- 12.9 照明配电及控制
- 13 供配电
- 13.1 一般规定
- 13.2 降压变电所
- 13.3 电线电缆
- 13.4 动力设备
- 13.5 接地和防雷
- 14 弱电系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 综合监控
- 14.3 通信
- 14.4 电源、接地及防雷
- 14.5 线缆及敷设
- 15 隧道路面铺装
- 15.1 一般规定
- 15.2 复合式路面
- 16 交通安全和管理设施
- 16.1 一般规定
- 16.2 标志
- 16.3 标线
- 16.4 交通信号、安全设施
- 17 隧道防灾
- 17.1 一般规定
- 17.2 建筑防火
- 17.3 疏散通道
- 17.4 消防给水和灭火装置
- 17.5 防烟和排烟设施
- 17.6 火灾自动报警及消防联动系统
- 17.7 防灾通信
- 17.8 防灾用电与应急照明
- 18 兼顾人民防空
- 18.1 一般规定
- 18.2 建筑
- 18.3 结构验算
- 18.4 通风
- 18.5 给水、排水
- 18.6 电气
- 18.7 平战功能转换
- 19 运营管理中心
- 19.1 一般规定
- 19.2 建筑
- 19.3 结构
- 19.4 给排水、消防
- 19.5 通风、空调
- 19.6 供电、照明
- 19.7 弱电系统要求
- 20 装修与景观
- 20.1 一般规定
- 20.2 隧道侧墙装饰
- 20.3 防火内衬
- 20.4 装修材料的选择
- 20.5 隧道外景观设计
- 21 环境保护
- 21.1 一般规定
- 21.2 噪声污染防治
- 21.3 大气污染防治
- 21.4 水污染防治
- 22 节约能源
- 22.1 一般规定
- 22.2 通风节能
- 22.3 照明节能
- 22.4 给排水节能
- 22.5 供电节能
- 22.6 其他节能措施
- 23 隧道保护、监测
- 23.1 一般规定
- 23.2 隧道保护要求
- 23.3 隧道监测要点
- 附录A 盾构段浅埋圆形隧道外部水土荷载计算
- 附录B 自由变形的弹性匀质圆环内力计算表
- 附录C 管节干舷高度与定倾高度计算
- 附录D 地层抗力系数参考表
- 附录E 错缝拼装时弯矩、轴力的纵向传递
- 附录F 双线隧道盾构始发井内净尺寸及深度
- 附录G 车辆有害气体排放量计算因子
- 附录H 隧道洞口天空面积百分比参考表
- 附录J 隧道内主体承重结构的耐火极限试验的标准升温曲线和耐火极限判定标准
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475