8.7 防雷、接地与电磁兼容


8.7.1 医疗建筑防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。
8.7.2 医疗建筑应采用防雷接地及电力系统共用接地系统。
8.7.3 医疗建筑电气设备应满足相关的电磁兼容(EMC)要求,并应符合国家现行有关电磁兼容标准的规定。对电磁环境要求高的敏感设备,在安装前应对设备所在场所的电磁环境进行监测。当电磁环境不能满足医疗设备的电磁干扰限值时,应进行屏蔽防护。
条文说明
8.7.3 为减少感应过电压以及EMI的影响,应考虑如下情况及措施
    (1)敏感设备要远离潜在干扰源。如外墙边、建筑物防雷引下线附近。
    (2)敏感设备要远离大电流母线或设备,如电梯、大型影像设备等。
    (3)敏感设备电源电路中设置滤波器或浪涌保护器(SPD)。
    (4)选用适当延时特性的保护器。
    (5)金属外护物的等电位联结与屏蔽。
    (6)电力电缆与信号电缆间充分隔开(大间距或屏蔽)或直角交叉。
    (7)电力电缆与建筑物防雷引下线充分隔开(大间距或屏蔽)。
    (8)电缆布线路径避免环路。
    (9)联结的接线尽可能短。
    IEC60364-7-710:2021 Low-voltage electrical installa-tions-part 7-710:Requirements for special installations or loca-tions-Medical locations 附录B中表明系列敏感医疗设备的环境
50Hz磁感应强度B不超过表4A中的值,可供参考。
 