中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.18 输血科(血库)用房


5.18.1 输血科(血库)用房位置与平面布置应符合下列要求:
    1 宜自成一区,并宜邻近手术部;
    2 贮血与配血室应分别设置。
5.18.2 输血科应设置血液处置室、配血、贮血、发血、值班、更衣、卫生间等用房。
 
条文说明
5.18.1、5.18.2 根据输血管理的有关要求,综合医院由城市血站统一供血,不再单独采血。医院血库只保留血液处置、贮血、配血功能,用房应按献血法的相关规定设置。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
综合医院建筑设计标准 GB51039-2014(2024年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读