中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.5 安全设施电源系统


8.5.1(本条删除)
8.5.1A 当C级安全设施配电箱电压下降到标准电压85%时,安全设施电源应在0.5s切换时间内自动连接,持续时间为3h。当设有后备独立安全设施电源时可为1h。
8.5.1B 当E级安全设施配电箱电压下降到标准电压85%且持续3s以上时,安全设施电源应在15s切换时间内自动连接,持续时间为3h~24h。
8.5.1C F级安全设施,当配电箱失电后,自动(或手动)连接到安全设施电源上,持续时间为24h及以上。
8.5.2 当主电源故障时,下列场所应由安全电源提供最低照度的照明用电。安全照明系统切换时间不应超过15s;
    1(本款删除)
    2(本款删除)
    3 拟装重要医疗设备的房间,每个房间应至少有1个由安全电源供电的灯具;
    4 在1类医疗场所,每个房间宜有1个由安全电源供电的灯具;
    5 在2类医疗场所,电源应至少能提供50%的照度。
 
条文说明
8.5.1A~8.5.1C 本标准安全电源的要求较以往的规范要求要高。根据恢复供电的时间,确定了三类安全电源(IEC原文中称为Safety services)。安全电源切换时间分别为小于或等于0.5s的C级、小于或等于15s的E级、大于15s的F级。其中切换时间大于15s的安全电源所带负荷是医院保证各系统正常运行的后勤保障系统。
    关于独立安全设施电源是采用第二路市电或自备发电,标准中没有明确的规定,设计者根据项目的具体情况确定。我国幅员辽阔,各医院的规模、标准相差较大。本标准是基本的标准,有条件的医院应在两路市电的基础上设置自备发电。
    当设置自备发电机时,C级安全设施电源可维持供电时间1h。E级、F级安全设施电源维持供电时间3h~24h,主要是根据停电后医院是继续运营还是转移患者而确定的,同时要考虑市电恢复正常的时间。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
综合医院建筑设计标准 GB51039-2014(2024年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读