中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.9 管材


6.9.1 给水和热水系统的管材应根据需要确定,可选用符合国家现行有关标准的不锈钢管、紫铜管、氯化聚氯乙烯(PVC-C)等塑料管等,当必须采用塑料与金属复合管时,不应有现场切割等作业工序。
6.9.2 排水系统的管材可选用机制排水铸铁管或塑料管,平急两用空间的污水排水系统应采用耐腐蚀的塑料管道。雨水排水管道应根据建筑高度确定其排水压力,并应选择合适的承压管道,酸雨严重地区,应采用耐腐蚀的管材。
6.9.2A 锅炉排污水、中心(消毒)供应室的消毒凝结水、开水间等高温排水场所的排水管道应采用机制排水铸铁管。
6.9.3 直水系统管材宜采用镜面不锈钢管。
6.9.4 在有磁屏蔽的场所应采用紫铜管、塑料管等非磁性管材。
条文说明
6.9.1 紫铜管和氯化聚氯乙烯PVC-C管道有一定的杀菌作用,因此本次修订加入,另外塑料与金属的复合管在切割时,容易发生塑料与金属分离,从而可能导致管道腐蚀加重,因此建议不采用现场加工的施工工艺。有条件的医院建议采用厚壁不锈钢管,使用寿命长,符合全生命周期成本最低原则,管道连接应考虑可拆卸的维修便利的活接头。
6.9.2 塑料管排水噪声一般比铸铁管大4dB(A)~6dB(A),因此依次推荐机制排水铸铁管和塑料管。雨水管道因有可能是压力流,为此雨水管道应根据雨水斗的高度确定其承压管道排水管的压力。
6.9.2A 锅炉排污水、中心(消毒)供应室的消毒凝结水、开水间等高温排水场所的排水温度往往较高,短时可能接近100℃,一是可能更接近塑料排水管道的维卡软化温度和热变形温度,二是超过采用塑料管的最大排水温度40℃,三是经常短时接受高温排水,塑料管道很容易老化变脆,寿命降低等,因此规定这些可能的高温场所应采用机制排水铸铁管。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
综合医院建筑设计标准 GB51039-2014(2024年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读