5.20 中心(消毒)供应室用房


5.20.1 中心(消毒)供应室位置与平面布置应符合下列要求:
    1 应自成一区,宜与手术部有便捷联系;
    2 应按照污染区、清洁区、无菌区三区布置,并应按单向流程布置,工作人员辅助用房应自成一区;
    3 进入污染区、清洁区和无菌区的人员均应卫生通过区进入
    4 当消毒供应利用社会化服务时,应设收集、分拣、打包外送、接收发放处。
5.20.2 用房设置应符合下列要求:
    1 污染区应设收件、分类、清洗、消毒和推车清洗中心(消毒)用房;
    2 清洁区应设敷料制备、器械制备、灭菌、质检、一次性用品库、卫生材料库和器械库等用房;
    3 无菌区应设无菌物品储存用房;
    4 应设办公、值班、更衣和浴室、卫生间等用房。
5.20.3 中心(消毒)供应室应满足清洗、消毒、灭菌、设备安装、室内环境要求。

条文说明
5.20.1、5.20.2 中心(消毒)供应室为医院医疗器械的物流系统之一,它的设置选择比较重要。集中管理模式的中心(消毒)供应室已成为发展趋势。随着医院部分业务的社会化发展,如医院采用社会资源开展消毒供应工作,需要结合物品的运送、暂存和发放路线,合理设置收集、分拣、打包外送、接收发放等用房和区域,并应考虑运送车停放的空间。
5.20.3 污染区必须配置手工清洗池,且污染物品清洗池必须专用。很多大型医院已广泛采用多功能超声清洗池或台式超声清洗机、针头清洗设备等,有的还配备喷淋清洗机、传染物品洗消灭菌器等。手套清洗必须分室,防止粉尘污染扩散。以下医院中心(消毒)供应室按区域配置的设备和对环境的要求,设计时可以参考。
    清洁区必须配置压力蒸汽灭菌器、灭菌装载车、器械包装台和敷料包装台,可根据需要配置低温灭菌设备。
    无菌区必须配置无菌物品的储存架(或柜),灭菌物品卸载车以及无菌物品运送封闭车等运输工具。
    中心(消毒)供应室地面应平整,采用防滑、耐磨、耐腐蚀、易清洗、不起尘、不开裂的材料。
    无菌区与清洁区、清洁区与污染区之间的物品传递窗应为双层结构,中间设传递窗。