中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.8 模拟量控制


12.8.1 模拟量控制系统应能满足焚烧厂正常运行的控制要求,并应采取在事故及异常工况下与相关联锁保护协同控制的措施。
12.8.2 焚烧厂汽机调节方式应包括转速控制、功率控制和压力控制。
12.8.3 模拟量控制的主要内容应根据焚烧厂各工艺系统设置情况、自动化水平的要求、主辅设备的控制特点及机组的可控性等确定。焚烧厂主要模拟量控制回路宜包括下列项目:
    1 垃圾层厚度控制;
    2 垃圾燃烧位置控制;
    3 炉渣热灼减率控制;
    4 炉膛主控温度区温度控制;
    5 炉膛压力控制;
    6 锅炉出口烟气含氧量控制;
    7 脱酸反应塔出口烟气温度控制;
    8 烟气排放HCl、SO2污染物浓度控制;
    9 烟气排放NOx污染物浓度控制;
    10 汽包水位控制(三冲量);
    11 主蒸汽温度控制(两级温度串级调节);
    12 汽轮机转速控制;
    13 汽轮机功率控制;
    14 主蒸汽母管压力控制;
    15 汽轮机热井水位控制;
    16 除氧器压力控制;
    17 除氧器水位控制;
    18 旁路减温减压器压力控制;
    19 旁路减温减压器温度控制;
    20 加料机给料控制;
    21 床层厚度控制;
    22 床层温度控制;
    23返料量控制;
    24 烟气再循环控制;
    25 连续补沙系统控制。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
生活垃圾焚烧处理与能源利用工程技术标准 GB/T51452-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读