11.10 电缆选择与敷设


11.10.1 电缆的选择与敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217和《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的有关规定。
11.10.2 焚烧厂房及辅助厂房电缆敷设,应采取有效的阻燃和防火封堵措施。易受外部着火影响区段的电缆,应采取防火阻燃措施。
11.10.3 同一路径中,全厂公用重要负荷回路的电缆应采取耐火分隔,或采取分别敷设在互相独立的电缆通道中的措施。
11.10.4 电缆夹层不应有热力管道和蒸汽管道进入。电缆建(构)筑物中,不得有可燃气体或可燃液体管道穿越。
 