11.6 高压配电装置


11.6.1 高压配电装置的设计应符合国家现行标准《3~110kV高压配电装置设计规范》GB50060、《高压配电装置设计规范》DL/T 5352、《导体和电器选择设计规程》DL/T 5222、《电力设施抗震设计规范》GB 50260和《高压交流发电机断路器》GB/T14824的有关规定。
11.6.2 配电装置的选型应符合下列规定:
    1 3kV~20kV及35kV电压等级的配电装置宜采用金属封闭开关设备形式。
    2 110kV电压等级的配电装置可采用屋外中型配电装置、屋内配电装置或气体绝缘开关设备配电装置(GIS)。抗震设防烈度8度及以上地区的110kV及以上电压等级的配电装置宜采用GIS配电装置。
 