12.1 一般规定


12.1.1 焚烧厂的仪表与控制应根据垃圾焚烧工艺与设施特点进行设计,并应满足设备设施安全、经济运行和防止二次污染的要求。
12.1.2 焚烧厂的仪表与控制,应采用成熟的控制技术和可靠性高、性能价格比适宜的设备和元件。仪表与控制系统的新产品、新技术,应在取得成功的应用经验后再在设计中使用。
12.1.3 焚烧厂现场布置的仪表与控制系统应采取必要的防护措施。
12.1.4 基于计算机的控制系统,应采取安全防护措施。
 