11.14 调度自动化


11.14.1 电力系统调度自动化装置的配置和选型,应符合现行行业标准《电力系统调度自动化设计规程》DL/T 5003的要求。
11.14.2 远动终端(RTU)的配置应符合下列规定:
    1 当焚烧厂设置网络监控系统时,远动终端应与网络监控系统共享信息采集,避免重复采集。
    2 当焚烧厂未设置网络监控系统时,可配置独立的远动终端系统。
11.14.3 焚烧厂应根据当地电网要求将调度需要的远动信息直接传输至相关调度中心,并应接受其调度控制命令。调度自动化信息传输至各调度中心宜采用调度数据通信网络和专线通道互为主、备用的方式。
11.14.4 焚烧厂宜根据当地电网要求配置自动发电控制(AGC)、自动电压控制(AVC)及同步向量测量(PMU)等装置。
11.14.5 焚烧厂应按国家现行有关电力二次系统安全防护总体方案的要求,配置电力二次系统安全防护设施。
 