附录D 结构和构件测量方法


D.0.1 结构和构件的主体倾斜、异形构件截面尺寸、构件挠度、构件垂直度宜按本附录规定的方法进行检测。

D.0.2 测量仪器设备在作业前与作业过程中,应根据现场作业环境对所用仪器设备进行检查校正。

D.0.3 结构和构件的主体倾斜检测宜选用平距法,并应符合下列规定:

    1 平距法检测宜使用免棱镜全站仪;观测时,测站点宜选在与倾斜方向一致的方向线上距照准目标1.5倍~2.0倍目标高度的固定位置;测站点的数量不宜少于2个;

    2 在每测站安置全站仪时,上下观测点应沿建筑主体竖直线,在顶部和底部上下对应布设;测出每对上下观测点标志间的水平位移分量,再按矢量相加法求得倾斜量和倾斜方向;

    3 对于高层建筑,每测站宜适当增加沿建筑主体竖直线的观测点,确定倾斜方向。

D.0.4 结构和构件的主体倾斜宜区分施工偏差造成的倾斜、变形造成的倾斜、装饰层造成的倾斜等。

D.0.5异形构件截面尺寸可使用地面三维激光扫描进行检测,并应符合下列规定:

    1 地面三维激光扫描仪作业前准备、数据采集、数据预处理应符合现行行业标准 《地面三维激光扫描作业技术规程》CH/Z 3017的规定;

    2 结构构件表面应光滑;宜使用全站仪与地面三维激光扫描仪共同识别的测量标志;

    3 坐标系统可选相对坐标系;扫描站数应尽量少;

    4 应按数字线划地图中特征线的方法制作数据成果;

    5 数据成果宜取3个,可用平均值作为截面尺寸的检测结果。

D.0.6 构件挠度宜使用免棱镜全站仪进行检测,并应符合下列规定:

    1 全站仪测站点应安置构件跨中轴线正下方,宜选取构件两个相对端点、跨中为观测点;

    2 宜使用观测点的高程值为观测值;测量挠度值为跨中高程与相对端点高程平均值的差值;

    3 检测时宜消除施工偏差、装饰层、截面尺寸变化造成的影响。

D.0.7 构件垂直度可使用免棱镜全站仪选用平距法进行检测,并应符合下列规定:

    1 全站仪操作应按符合本标准第D.0.3条的规定;

    2 上下观测点应沿建筑主体竖直线通长布置;

    3 检测时应区分构件垂直度和构件层间位移。

D.0.8 进行内业数据处理前,现场检测应对数据进行核对与判别。