中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 构件材料强度


4.3.1 既有结构钢筋的强度宜采用取样检测方法,对于同品种的主筋取样数量不宜少于两个。当检验结论最小值大于国家有关标准的标准值或标准强度时,结构验算时可使用该品种钢筋的标准值或标准强度。

4.3.2 既有结构中钢筋品种可采用下列方法进行判别:

    1 直读光谱仪测试钢筋主要化学成分的方法;

    2 按本标准附录J的规定测试钢筋表面硬度的方法;

    3 采取本条第1款和第2款相结合的方法。

4.3.3 混凝土强度可分为混凝土抗压强度和劈裂抗拉强度,且应区分结构工程质量的检测和既有结构性能的检测。

4.3.4 既有结构混凝土抗压强度的检测应符合下列规定:

    1 回弹法的检测操作应符合现行行业标准 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23的规定,遇有下列情况时应采用钻芯验证或修正的方法:

    1)混凝土的龄期超出限定要求;

    2)混凝土抗压强度超出规定的范围;

    3)采用向上弹击或其他方式的操作时。

    2 对于强度等级为C50~C100的混凝土,宜采用现行行业标准《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294规定的适用方法进行检测,遇有下列情况时应采用钻芯验证或修正的方法:

    1)混凝土的龄期超出限定要求;

    2)混凝土抗压强度超出规定的范围;

    3)采取了不同的操作措施时。

    3 超声-回弹综合法的检测操作应符合现行国家标准 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的有关规定,遇有下列情况时应采用钻芯验证或修正的方法:

    1)混凝土抗压强度超出规定的范围;

    2)采取了不同的操作措施时。

4.3.5 既有结构混凝土抗压强度可按本标准第3章的规定进行具有95%保证率的特征值和平均值的推定。

4.3.6 进行构件承载力分析时,应按现行国家标准 《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定将混凝土抗压强度具有95%保证率的特征值换算成轴心抗压强度的标准值和轴心抗拉强度的标准值。

4.3.7 既有结构混凝土劈裂抗拉强度的检测应符合下列规定:

    1 采用后装拔出法检测时,检测操作应符合现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的规定,并应把检测结果转换为劈裂抗拉强度;

    2 采用后锚固法检测时,检测操作应符合现行行业标准《后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 208的规定,并应将检测结果转换成劈裂抗拉强度;

    3 采用拉脱法检测时,检测操作应符合现行行业标准 《拉脱法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 378的规定,并应将检测结果转换成劈裂抗拉强度或抗拉强度。

4.3.8 既有结构混凝土劈裂抗拉强度的检测可进行直接测试方法测试结果的验证或修正。混凝土劈裂抗拉强度的直接方法测试应按现行国家标准 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的规定执行。

4.3.9 既有结构混凝土劈裂抗拉强度可进行平均值的推定。

4.3.10 结构工程混凝土抗压强度的检测应符合下列规定:

    1 采用钻芯法检测混凝土的抗压强度时,检测操作应符合现行行业标准 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384的规定。

    2 采用下列间接方法时,宜采用钻芯修正或同条件混凝土立方体标准试块修正的方法:

    1)回弹法;

    2)超声 回弹综合法;

    3)后装拔出法;

    4)后锚固法;

    5)拉脱法;

    6)剪压法。

4.3.11 结构工程混凝土抗压强度的符合性判定应符合下列规定:

    1 设计要求的是混凝土强度等级时,宜按本标准第3章具有95%保证率的特征值进行符合性判定,也可按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107规定进行符合性判定;

    2 设计要求的是混凝土标号时,应按设计依据的国家有关标准进行符合性判定。

4.3.12 当进行结构工程构件承载力的评定时,应按结构设计依据的国家有关标准,将本标准第4.3.11条第1款的判定值转换成轴心抗压强度的标准值或轴心抗拉强度的标准值。

4.3.13 结构工程混凝土劈裂抗拉强度的检测应符合现行行业标准 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384的规定;也可采用后装拔出法、后锚固法和拉脱法等与钻芯修正相结合的方法。

4.3.14 结构工程混凝土劈裂抗拉强度的检测结论可用于施工缝和叠合面等抗拉强度的判定。


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读