中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 雪荷载


9.2.1 对雪荷载敏感的既有轻型屋盖结构宜对基本雪压、屋面积雪分布系数或雪荷载的分项系数进行符合实际情况的调整。

9.2.2 既有结构轻型屋面雪压的调整应符合现行国家标准 《建筑结构荷载规范》GB 50009或 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068的规定。

9.2.3 既有轻型屋面的雪压值应采用按下列方法得到的最大值:

    1 现行国家标准 《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的当地重现期100年的雪压值;

    2 记录到的当地最大雪深与积雪重度上限值计算得到的雪压值;

    3 记录到的当地最大积冰厚度与积冰重度计算得到的积冰压力。

9.2.4 既有结构屋盖存在高低跨等情况时,在低跨靠近高跨的部分区域应按最大可能堆雪厚度考虑雪荷载。

9.2.5 当采用重现期50年或100年的雪压值时,既有轻型屋盖雪荷载的分项系数应按下列规定计算确定:

    1 雪荷载的分项系数应按下式计算确定:

式中:γQ,S——雪荷载的分项系数;

          βS——作用效应的可靠指标,可为2.05;

          δsnow——雪压概率分布的变异系数。

    2 雪压统计分布的均值和其对应的标准差可按现行国家标准 《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的参数计算确定。

    3 基本雪压可作为雪压概率分布的均值,雪压统计分布均值对应的标准差经过调整可作为雪压概率分布均值的标准差。

    4 雪压概率分布的变异系数可用雪压概率分布均值的标准差除以雪压概率分布的均值计算确定。

    5 当计算得到的分项系数小于1.5时,应取雪荷载的分项系数为1.5。

9.2.6 轻型屋盖结构雪荷载的计算应符合下列规定:

    1 雪荷载的评定值应按下式确定:

式中:Qsnow,d——雪荷载的评定值;

           γQ,S——雪荷载的分项系数;

           μr——屋面积雪分布系数,有时为堆雪系数;

           S0,S——调整后的基本雪压;

           As,snow——屋面的面积。

    2 在荷载组合时,应考虑下列三种组合:

    1)只有雪荷载的组合;

    2)以雪荷载为主,考虑积灰荷载或除雪荷载的组合;

    3)以雪荷载为主,考虑积灰荷载的组合。


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读