中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.1 建筑结构检测分类


3.1.1 建筑结构的检测应分为结构工程质量的检测和既有结构性能的检测。

3.1.2 遇有下列情况时,应委托第三方检测机构进行结构工程质量的检测:

    1 国家现行有关标准规定的检测;

    2 结构工程送样检验的数量不足或有关检验资料缺失;

    3 施工质量送样检验或有关方自检的结果未达到设计要求;

    4 对施工质量有怀疑或争议;

    5 发生质量或安全事故;

    6 工程质量保险要求实施的检测;

    7 对既有建筑结构的工程质量有怀疑或争议;

    8 未按规定进行施工质量验收的结构。

3.1.3 结构工程质量的检测应进行检测结论的符合性判定。

3.1.4 既有建筑需要进行下列评定或鉴定时,应进行既有结构性能的检测:

    1 建筑结构可靠性评定;

    2 建筑的安全性和抗震鉴定;

    3 建筑大修前的评定;

    4 建筑改变用途、改造、加层或扩建前的评定;

    5 建筑结构达到设计使用年限要继续使用的评定;

    6 受到自然灾害、环境侵蚀等影响建筑的评定;

    7 发现紧急情况或有特殊问题的评定。

3.1.5 既有结构性能的检测应为结构的评定提供真实、可靠、有效的数据和检测结论。

3.1.6 受到外部人为因素影响的结构,可采取结构工程质量检测和既有结构性能检测相结合的方式。