中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B 结构动力测试方法和要求


B.1 基本规定
B.1.1 建筑结构的动力特性,可根据结构的特点选择下列测试方法:

    1 结构的基本振型,宜选用环境振动法、初位移法等方法测试;

    2 结构平面内有多个振型时,宜选用稳态正弦波激振法进行测试;

    3 结构空间振型或扭转振型宜选用多振源相位控制同步的稳态正弦波激振法或初速度法进行测试;

    4 评估结构的抗震性能时,可选用随机激振法或人工爆破模拟地震法。

B.1.2 结构动力测试设备和测试仪器应符合下列要求:

    1 当采用稳态正弦激振的方法进行测试时,宜采用旋转惯性机械起振机,也可采用液压伺服激振器,使用频率范围宜为0.5Hz~30Hz,频率分辨率不应小于0.01Hz;

    2 对加速度仪、速度仪或位移仪,可根据实际需要测试的振动参数和振型阶数进行选取;

    3 仪器的频率范围应包括被测结构的预估最高和最低阶频率;

    4 测试仪器的最大可测范围应根据被测结构振动的强烈程度选定;

    5 测试仪器的分辨率应根据被测结构的最小振动幅值选定;

    6 传感器的横向灵敏度应小于0.05;

    7 在进行瞬态过程测试时,测试仪器的可使用频率范围应比稳定测试时大一个数量级;

    8 传感器应具备机械强度高、安装调节方便、体积重量小且便于携带、防水、防电磁干扰等性能;

    9 记录仪器或数据采集分析系统、电平输入及频率范围,应与测试仪器的输出相匹配。

B.2 测试要求

B.2.1 环境振动法的测试应符合下列规定:

    1 测试时应避免或减小环境及系统干扰;

    2 当测量振型和频率时,测试记录时间不应少于5min;当测试阻尼时,测试记录时间不应少于30min;

    3 当需要多次测试时,每次测试应至少保留一个共同的参考点。

B.2.2 机械激振振动测试应符合下列规定:

    1 选择激振器的位置应正确,选择的激振力应合理;

    2 当激振器安装在楼板上时,应避免楼板的竖向自振频率和刚度的影响,激振力传递途径应明确合理;

    3 激振测试中宜采用扫频方式寻找共振频率;

    4 在共振频率附近测试时,应保证半功率带宽内的测点不少于5个频率。

B.2.3 施加初位移的自由振动测试应符合下列规定:

    1 拉线点的位置应根据测试的目的进行布设;

    2 拉线与被测试结构的连接部分应具有可靠传力的能力;

    3 每次测试应记录拉力数值和拉力与结构轴线间的夹角;

    4 量取波值时,不得取用突断衰减的最初2个波;

    5 测试时不应使被测试结构出现裂缝。

B.3 数据处理

B.3.1 时域数据处理应符合下列规定:

    1 对记录的测试数据应进行零点漂移、记录波形和记录长度的检验;

    2 被测试结构的自振周期,可在记录曲线上相对规则的波形段内取有限个周期的平均值;

    3 被测试结构的阻尼比,可按自由衰减曲线求取;当采用稳态正弦波激振时,可根据实测的共振曲线采用半功率点法求取;

    4 被测试结构各测点的幅值,应用记录信号幅值除以测试系统的增益,并应按此求得振型。

B.3.2 频域数据处理应符合下列规定:

    1 采样间隔应符合采样定理的要求;

    2 对频域中的数据应采用滤波、零均值化方法进行处理;

    3 被测试结构的自振频率,可采用自谱分析或傅里叶谱分析方法求取;

    4 被测试结构的阻尼比,宜采用自相关函数分析、曲线拟合法或半功率点法确定;

    5 对于复杂结构的测试数据,宜采用谱分析、相关分析或传递函数分析等方法进行分析。

B.3.3 测试数据处理后,应根据需要提供被测试结构的自振频率、阻尼比和振型,以及动力反应最大幅值、时程曲线、频谱曲线等分析结果。


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读