11.1 一般规定


11.1.1 工程验收应包括技术资料复核、现场检查和抽样检验。
11.1.2 相同设计、材料、工艺和施工条件的GRC外墙应以1000㎡为一个检验批,不足1000㎡应划分为1个检验批,超过10000㎡的以3000㎡为一个检验批。每个检验批抽查不应少于5处,每处不应少于10㎡。